Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Подключение и фазировка 3-х фазного счетчика через трансформаторы, учет 6 кВ

<< < (3/4) > >>

Григоров:
Возможно, да. Возможно мы попутали. Вся сложность в том, что в ячейку не залезешь посмотреть. Параллельно подключен прибор "Сименс", на нем все нормально. Вот я и пытаюсь понять с чего начать эксперименты. с переключения каких цепей.

dcent25:
Визуально посмотреть соответствие ,совсем не выходит...?

электросчетчика через измерительные трансформаторы тока
http://pges.su/files/clients/trebmesta.pdf

Григоров:
Визуально нет, трансы стоят за выключателем,  сзади в ячейку доступа нет, да даже если и доберемся до трансов, с них идет на клемные сборки, жилы все белые, но промаркированы (пронумерованы) в ручную. Прозвонить не получится, ячейка действующая.
Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
Есть один момент при подключении токовых цепей в ячейке на жиле от ТТ "дернуло" при разорванной цепи.

danilll:
А что у вас за организация такая, что выключить всю электроустановку нельзя на час-другой? От ТТ при  разомкнутой обмотке, немалое напряжение идёт между прочим

dcent25:


--- Цитата: Григоров от 25.01.2015, 19:00:37 ---...Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
...
--- Конец цитаты ---






http://lipetsk-kiparis.ru/MyDocs/RS80M2_tip_schem.pdf