Автор Тема: Подключение и фазировка 3-х фазного счетчика через трансформаторы, учет 6 кВ  (Прочитано 13501 раз)

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
Возможно, да. Возможно мы попутали. Вся сложность в том, что в ячейку не залезешь посмотреть. Параллельно подключен прибор "Сименс", на нем все нормально. Вот я и пытаюсь понять с чего начать эксперименты. с переключения каких цепей.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 25.01.2015, 18:54:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
Визуально нет, трансы стоят за выключателем,  сзади в ячейку доступа нет, да даже если и доберемся до трансов, с них идет на клемные сборки, жилы все белые, но промаркированы (пронумерованы) в ручную. Прозвонить не получится, ячейка действующая.
Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
Есть один момент при подключении токовых цепей в ячейке на жиле от ТТ "дернуло" при разорванной цепи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А что у вас за организация такая, что выключить всю электроустановку нельзя на час-другой? От ТТ при  разомкнутой обмотке, немалое напряжение идёт между прочим
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

...Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
...






http://lipetsk-kiparis.ru/MyDocs/RS80M2_tip_schem.pdf
« Последнее редактирование: 26.01.2015, 20:14:58 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.



Если вторичная схема собрана правильно и ТТ стоят как им полагается ,то проблем с фазировкой нет.
В так называемых службах учета ,уже давно нет таких приборов .Они пользуются современными электронными ,да и счетчики сейчас выпускаются с функцией контроля фазировки.

Dcent25

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail
« Последнее редактирование: 15.02.2015, 22:20:49 от next »
электрофорум, форум электриков