Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Подключение и фазировка 3-х фазного счетчика через трансформаторы, учет 6 кВ
Григоров:
Подскажите, кто знает в теории, или на практике, что будет, если при подключении в цепи напряжения подать не ту фазу?
danilll:
Тоесть, фазы местами перепутать? вместо A B C подключить A C B например, а при этом ,цепь от ТТ подключить как положено?
Григоров:
Да, совершенно верно
danilll:
Думаю, электронный счотчик типо Меркурия будет работать, но может, не очень верно считать потребление, если напряжение фаз разнится, тоесть, допустим, по фазе А ток -40 ампер, напряжение 250 В , а по фазе В напряжение- 190 В , а ток- 0. А ,а цепи напряжения фаз А и В перепутали, то он будет брать для фазы А ,напряжение с В , и получит 40х190=7600 Вт , когда на самом деле 40х250=10000 Вт.
Сообщения объединены: 25.01.2015, 15:42:06Электромеханический счотчик- х.з. что будет. да и вообще, такую ошибку маловероятно совершить
Григоров:
Спасибо за ответ, все понял.
А может быть подскажите как, или каким прибором можно проверить соответствие токовых цепей и цепей напряжения в действующей электроустановки (визуальный осмотр затруднен).
Навигация
Перейти к полной версии