Подскажите, кто знает в теории, или на практике, что будет, если при подключении в цепи напряжения подать не ту фазу?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Тоесть, фазы местами перепутать? вместо A B C подключить A C B например, а при этом ,цепь от ТТ подключить как положено?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Думаю, электронный счотчик типо Меркурия будет работать, но может, не очень верно считать потребление, если напряжение фаз разнится, тоесть, допустим, по фазе А ток -40 ампер, напряжение 250 В , а по фазе В напряжение- 190 В , а ток- 0. А ,а цепи напряжения фаз А и В перепутали, то он будет брать для фазы А ,напряжение с В , и получит 40х190=7600 Вт , когда на самом деле 40х250=10000 Вт.

Сообщения объединены: 25.01.2015, 15:42:06
Электромеханический счотчик- х.з. что будет. да и вообще, такую ошибку маловероятно совершить
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
Спасибо за ответ, все понял.
А может быть подскажите как, или каким прибором можно проверить соответствие токовых цепей и цепей напряжения в действующей электроустановки (визуальный осмотр затруднен).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Да счотчик то опломбирован наверняка, до клемм врятли получится долезть. А если б можно было- берёте мультиметр, ставите на переменное напряжение ( не ниже 500 В диапазон измерения) (Если это сеть 230/400 В) , находите по схеме, где у счотчика должен быть вход провода напряжения  фазы А допустим, один щюп мультиметра-на него, другой- на трансформаторе тока  фазы А на вход провода сети , если показывает около 0 вольт, то всё правильно( при целых проводах) ,а если около 400 В показывает- значит перепутано. И так с каждой фазой по очереди. А вообще, почему такой вопрос возник?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
Доступ к цепям счетчика есть, не опломбировано. Счетчик стоит в отдельном шкафу, соединен с ТТ кабелем 10х2,5 (20 м).
Вопрос бы не возник, но при проверке показаний: кос А - 0,98, кос В - 0,98, кос С - 0,98, суммарный 0,33.... Стали смотреть на компьютере, Р (мгновенная) А "+", Р (мгновенная) В "-", Р (мгновенная) С "-"
значит ошиблись в фазировке, хотя подключались по маркировке схемы (на учете второго ввода все правильно). Тут и подумали, что перепутали или полностью токовые и напряженческие цепи, или только напряжение. Просто поэксперементировать с перекидкой цепей не очень бы хотелось. цепи не отключаются, перекидывать нужно под напряжением. Да, забыл сказать счетчик Меркурий 00. (6 кВ).
И по-моему, измерение напряжение между токовыми цепями и цепями напряжения не даст результат, между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Я говорил вам мерять между подключением цепи напряжения к счотчика, и проводником фазы из сети( это при сети 230/400 в) , а не между цепью напряжения и токовой цепью.  Ну а ести у вас 6 киловольт, значит, есть ещё и трансформаторы напряжения, и мультиметром проверять уже нельзя. Значит, только выключить, и проверить им в режиме прозвонки , правильно ли схема собрана.

Сообщения объединены: 25.01.2015, 16:39:00
Цитировать
между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
это если токовая цепь заземление имеет. А оно необязательно. И читайте выше
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Возможно ТТ стоит не в том направлении....


« Последнее редактирование: 25.01.2015, 18:05:17 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
Возможно, да. Возможно мы попутали. Вся сложность в том, что в ячейку не залезешь посмотреть. Параллельно подключен прибор "Сименс", на нем все нормально. Вот я и пытаюсь понять с чего начать эксперименты. с переключения каких цепей.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 25.01.2015, 18:54:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Григоров

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Григоров - ученик
    • E-mail
  • работа: инженер
Визуально нет, трансы стоят за выключателем,  сзади в ячейку доступа нет, да даже если и доберемся до трансов, с них идет на клемные сборки, жилы все белые, но промаркированы (пронумерованы) в ручную. Прозвонить не получится, ячейка действующая.
Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
Есть один момент при подключении токовых цепей в ячейке на жиле от ТТ "дернуло" при разорванной цепи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А что у вас за организация такая, что выключить всю электроустановку нельзя на час-другой? От ТТ при  разомкнутой обмотке, немалое напряжение идёт между прочим
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

...Начнем с переключения на счетчике И1 и И2 между собой, правда И2 заземлена, но по-моему ничего страшного не произойдет, если поменяем местами И1 и И2. Или не так? (учет в сети 6 кВ).
...






http://lipetsk-kiparis.ru/MyDocs/RS80M2_tip_schem.pdf
« Последнее редактирование: 26.01.2015, 20:14:58 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.



Если вторичная схема собрана правильно и ТТ стоят как им полагается ,то проблем с фазировкой нет.
В так называемых службах учета ,уже давно нет таких приборов .Они пользуются современными электронными ,да и счетчики сейчас выпускаются с функцией контроля фазировки.