Доступ к цепям счетчика есть, не опломбировано. Счетчик стоит в отдельном шкафу, соединен с ТТ кабелем 10х2,5 (20 м).
Вопрос бы не возник, но при проверке показаний: кос А - 0,98, кос В - 0,98, кос С - 0,98, суммарный 0,33.... Стали смотреть на компьютере, Р (мгновенная) А "+", Р (мгновенная) В "-", Р (мгновенная) С "-"
значит ошиблись в фазировке, хотя подключались по маркировке схемы (на учете второго ввода все правильно). Тут и подумали, что перепутали или полностью токовые и напряженческие цепи, или только напряжение. Просто поэксперементировать с перекидкой цепей не очень бы хотелось. цепи не отключаются, перекидывать нужно под напряжением. Да, забыл сказать счетчик Меркурий 00. (6 кВ).
И по-моему, измерение напряжение между токовыми цепями и цепями напряжения не даст результат, между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).