Автор Тема: пусковой ящик для двигателя и лебедки (тельфер)  (Прочитано 6327 раз)

Оффлайн ДМИТРИЙ 01

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • ДМИТРИЙ 01 - ученик
всем привет! вопрос такой!  нужно собрать пусковой ящик  для двигателя трехфазного мощностью от 7 до 15 квт и лебедки на 380  мощностью 1,5 квт  чтобы вращались и двигатель и лебедка от ручного пульта четыри кнопки  лебедка верх, низ- двигатель лево право!!! меня интересует какие магнитные  пускатели(контакторы) нужны пожалуйста напишите маркировки пускателей!!!! спасибо! два на двигатель и два на лебедку!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
15 кВт это 29А контактор 32А например КМИ-23210 32А 380В/АС3 1НО ИЭК
7кВт это 13,5А контактор 18А например КМИ-11810 18А 380В/АС3 1НО ИЭК
1,5кВт это 2,9А контактор 9А например КМИ-10910 9А 380В/АС3 1НО ИЭК
вот вам схема


« Последнее редактирование: 25.01.2015, 12:03:28 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Я бы завысил номинал контакторов  тк двигатель работает в категории АС 4.
Категория AC4 .Эти категории распространяются на торможение противотоком и на толчковый режим асинхронных двигателей с короткозамкнутым
ротором и асинхронных двигателей с фазным ротором. Контактор замыкает цепь на пике тока, который может быть в 5 или 7 раз выше
номинального тока двигателя .
Примеры применения: печатные машины, волочильные машины, подъемные краны и лебедки, металлургическая промышленность.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Запас по контактам никогда лишним не будет
тем более контакты на китайских пускателях
ох халтура. Но ТС как то расплывчато указал
мощность от 7 до 15 то ли сам не знает,
то ли плавная регулировка.
Конкретные расчеты можно рекомендовать
только по конкретной ситуации.