Автор Тема: Подскажите как подключить  (Прочитано 14925 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #10 : 28.01.2015, 21:42:31 »
Интересно почему РЕ "зажали".... да и не по библии вроде как...
Не зажали ... в паспорте указано, обязательное заземление и УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #11 : 28.01.2015, 22:24:55 »
имел ввиду зажали по сечению ;)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #12 : 28.01.2015, 23:08:46 »
имел ввиду зажали по сечению ;)

Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #13 : 28.01.2015, 23:19:17 »
имел ввиду зажали по сечению ;)
Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
Не хочется спорить, но если используется УЗО ... на фига ему 16мм2 ... сработает и на "волоске" в 2,5 мм2.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #14 : 28.01.2015, 23:27:31 »
я же не говорю РЕ делать именно 16мм.
Если фазный проводник менее 16 (у нас он 6 или 4)
то и РЕ должен быть 6 или 4 соответственно. ПУЭ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #15 : 28.01.2015, 23:28:53 »
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #16 : 28.01.2015, 23:43:09 »
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Не спорю ... а как быть если производитель обязывает его применение со своим оборудованием?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #17 : 30.01.2015, 00:57:21 »
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Не спорю ... а как быть если производитель обязывает его применение со своим оборудованием?

ПУЭ не обязывает применение УЗО в данном случае, но ведь и не запрещает?
Если производитель рекомендует, не вижу причин не ставить,
нарушением это не будет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #18 : 30.01.2015, 01:01:03 »
Установка УЗО - нарушением не будет... а сечение РЕ? ;)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подскажите как подключить
« Ответ #19 : 30.01.2015, 01:08:43 »
Установка УЗО - нарушением не будет... а сечение РЕ? ;)

А это уже от ситуации. Если оборудование монтируется с нуля
или реконструируется - ПУЭ7 сечение РЕ = L
А если проводка и оборудование уже смонтировано когда-то,
ну что тут поделаешь?