Автор Тема: Этажный электрощит  (Прочитано 30876 раз)

Оффлайн ArturD

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ArturD - ученик
Re: Этажный электрощит
« Ответ #30 : 14.01.2015, 16:38:35 »
Понял что пока кап ремонт этажного щита не сделают PE лучше не подключать, теперь вопрос, мне для нужны 2 автомата, один для духовки 16 ампер(кабель 3х2,5) и второй для варочной 24 ампер(кабель 3х4), понял что надо с характеристикой эл.магн. расцепителя "С", а вот остальные параметры не знаю, вот несколько тех которые можно приобрести у меня рядом:

16 А:

http://www.etm.ru/cat/nn/4380982/
http://www.etm.ru/cat/nn/9554239/
http://www.etm.ru/cat/nn/3169186/
http://www.etm.ru/cat/nn/9746183/
http://www.etm.ru/cat/nn/4006856/
http://www.etm.ru/cat/nn/8076850/
http://www.etm.ru/cat/nn/9749265/

25 А:

http://www.etm.ru/cat/nn/9749270/
http://www.etm.ru/cat/nn/1388196/
http://www.etm.ru/cat/nn/8573543/
http://www.etm.ru/cat/nn/9746186/

Какие лучшие варианты?


электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Этажный электрощит
« Ответ #31 : 14.01.2015, 17:09:23 »
... и второй для варочной 24 ампер(кабель 3х4),
25А.
Цитировать
понял что надо с характеристикой эл.магн. расцепителя "С",
правильнее будет написать ... можно.
Если Вы не будете заморачиваться вопросами селективности ... можно "С".
Цитировать
а вот остальные параметры не знаю,
Я тоже не в курсе (без шуток).
По выбору ... не надо брать самые дешевые ... (я во всем так поступаю). :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Этажный электрощит
« Ответ #32 : 14.01.2015, 19:17:37 »
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
Простите, за дремучесть... а в каком царстве-государстве принят такой закон?
Если электросчетчик:
разбит;
неисправен;
у него истек срок поверки;
– то в соответствии с п. 34 (б) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, потребитель должен незамедлительно сообщить об этом исполнителю коммунальных услуг .
Также в соответствии с п. 59 (а) указанных Правил начисление платы за электропотребление  в течение 3 расчётных периодов будет производиться исходя из среднемесячного потребления. Далее, если новый прибор учета все еще не будет установлен, – исходя из нормативных значений, устанавливаемых органами тарифного регулирования. Кроме того, с 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. к нормативным значениям будет применяться повышающий коэффициент, увеличение которого будет проходить каждые полгода.

это про штрафы?
а при чем тут 2х тарифный счетчик?

Полистал дукументы , действительно про двухтарифные ни чего не нашёл. Может не там
искал. Хотя со вторым тарифом
мона немного сэкономить.Например стиралку включать после 23.00 или только в выходныею

Сообщения объединены: 14.01.2015, 19:27:53
На отходящие линии лучше ставить автоматы с характеристикой "В", на ввод с характеристикой "С".
По качеству автоматов: последние три года работал только с ИЭКом и ТДМом - отказ в приделах допустимого,
при правильном монтаже. Если контакт не прожать ,да ещё мощность хорошая
горят и китайцы, и французы и немцы.
И жаба не давит если автомат сдохнет. Хотя сейчас цены здорово изменились.
Из около научного: всё и от Вас зависит- какая у Вас карма.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 19:27:54 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Этажный электрощит
« Ответ #33 : 14.01.2015, 19:50:12 »
мона немного сэкономить.Например стиралку включать после 23.00 или только в выходныеюага
ага.. в квартире.. когда стиралка через стенку ;) ... да и много ли наэкономишь... на одной стиралке то...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Этажный электрощит
« Ответ #34 : 14.01.2015, 21:16:18 »
мона немного сэкономить.Например стиралку включать после 23.00 или только в выходныеюага
ага.. в квартире.. когда стиралка через стенку ;) ... да и много ли наэкономишь... на одной стиралке то...

Стиралка через стену ? И... шумит и танцует. Значит стоит не по уровню. Делается основание из мрамора или кафельной
плитки 600х600 ( пойдёт и фанера 20 , если не сыро) и машинку выставляете по уровню. Шум конечно будет,
но спать можно будет. Хорошо, со стиралкой неудачный пример . Тогда водонагреватель,ночью греет
утром встаёте с горячей водой. опять неудачный пример. Я думаю Вы знаете что, по второму тарифу
оплачивается около ста дней в году, то есть все выходные и офф. праздники , когда все дома и используют
по максимуму все электроприборы, особенно осенью ,зимой и ранней весной.
КСТАТИ: ВСЕХ с СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ !
Не убедил, оставте однотарифный . Он должен быть исправным и вовремя поверенным.
Срок поверки у механического 7 лет, у электронного 16 лет .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Этажный электрощит
« Ответ #35 : 14.01.2015, 21:50:19 »
Запрещено или не возможно ... имеете в виду?
Невозможно.
Контур закопать возможно, я на первом этаже живу, под окном сад)
Контур закопать можно и живя на сотом этаже ;)

А я не понял... Чем ТТ в многоквартирном доме отличается от ТТ в частном,
и почему при использовании отдельного ни с чем не соединенного контура
хоть на 1 хоть на 100 не будет ТТ?

Сообщения объединены: 14.01.2015, 22:00:32
А... догнал. Многоквартирка металлосвязью охвачена.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 22:00:32 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: Этажный электрощит
« Ответ #36 : 15.01.2015, 00:09:05 »
Не понял, как можно использовать заземление как "нуль", если у него будет ТТ.
А сможеш доказать что оно всегда было ТТ. У меня на участке был случай с такой квартиркой уже.
Я трижды папа.

Оффлайн ArturD

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ArturD - ученик
Re: Этажный электрощит
« Ответ #37 : 15.01.2015, 00:37:56 »
В общем с божьей помощью, посредством знающего специалиста нашел выход из своей ситуации, вернее выхода нет, так как без кап ремонта этажного щита нельзя "колхозить" заземление, подключать буду так:

В квартирном щите - автомат 25А с характеристикой D - к нему подключаю кабельную линию от счётчика. Следом идут автомат 25А с характеристикой С (варочная панель), автомат 16А с характеристикой С (духовка), автомат 16 А с характеристикой С (розетки в квартире), автомат 10 А с характеристикой С (свет). В этом щитке установлю шину N, на которую придёт нулевой кабель со счётчика (на самом деле это не N, а PEN). PE на печь подключать на буду т.к. нет смысла и к тому же это опасно.

Итого имеем: общий автомат на все групповые линии в квартире - D25, с него идёт подключение всех остальных автоматов. В этажном щите останется только счётчик и общий вводной автомат (АЕ2056М/63).

Схема (защитный проводник, который не подключается на схеме не показан):


« Последнее редактирование: 15.01.2015, 00:46:45 от ArturD »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Этажный электрощит
« Ответ #38 : 15.01.2015, 04:34:40 »
Требования к приборам учета электроэнергии, действующие на сегодняшний день, определены сразу несколькими нормативными актами
Вы чего, блин, издеваетесь?!
Нафига весь этот ликбез?
Вас спросили вполне определённо и конкретно: где сказано про обязательность двухтарифных счётчиков и про штрафы за их неприменение?
И не надо тупить!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #39 : 15.01.2015, 09:05:55 »
и какой вывод?
Дык ... Вам уже сколько раз объясняли.
"Зануление" будет нормально работать (при условии наличия и исправности вторичного заземления на вводе в дом), но не защищает, а усугубляет опасность, при обрыве стоячного "нуля" ... поэтому оно запрещено.
ваше мнение я уже понял.
а обрыв вы сразу заметите
не надо так категорично, где написано что запрещено?
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!