Электрификация > Общий электротехнический форум
Этажный электрощит
xyhta1703:
Можно, но если узнают будете с инспектором любовью в извращенной форме заниматся. Вы в жизни ему не докажете что вы это заземление не как левый ноль использовали. И плевать что современному счетчику левый ноль до лампочки.
Topmo3:
--- Цитата: ArturD от 14.01.2015, 14:19:45 ---
--- Цитировать ---В многоквартирке в принципе не может быть системы ТТ.
--- Конец цитаты ---
Контур закопать возможно, я на первом этаже живу, под окном сад)
--- Конец цитаты ---
Если есть возможность и главное желание ... можно ... только не забывать, что
--- Цитата: haramamburu от 14.01.2015, 13:52:46 ---... он будет нагружен ... в аварийном режиме.
--- Конец цитаты ---
и поэтому, должен иметь соответствуещее сечение заземляющего проводника.
Сообщения объединены: 14.01.2015, 14:32:06
--- Цитата: xyhta1703 от 14.01.2015, 14:29:14 --- Можно, но если узнают будете с инспектором любовью в извращенной форме заниматся. Вы в жизни ему не докажете что вы это заземление не как левый ноль использовали. И плевать что современному счетчику левый ноль до лампочки.
--- Конец цитаты ---
Не понял, как можно использовать заземление как "нуль", если у него будет ТТ.
daaako:
--- Цитата: haramamburu от 14.01.2015, 13:52:46 ---
--- Цитата: daaako от 14.01.2015, 13:04:43 ---но по факту в жилых домах при 5и проводных схемах ставится перемычка между нулем и землей и какая разница в щитовой вы разделили или в этажнике?
--- Конец цитаты ---
"электрически" вроде бы и нет разницы - технически есть! Смотрите, этажный ПЕН - он постоянно нагружен рабочими токами, сл-но на нем будет некое падение напряжения (т.е. потенциал будет отличен от "земли"), второе - раз нагружен, то всегда есть вероятность отгорания последнего, Если же РЕ тащить с щитовой - то он будет нагружен только в аварийном режиме.
как то так.
--- Конец цитаты ---
и какой вывод?
Topmo3:
--- Цитата: daaako от 14.01.2015, 14:35:58 ---и какой вывод?
--- Конец цитаты ---
Дык ... Вам уже сколько раз объясняли.
"Зануление" будет нормально работать (при условии наличия и исправности вторичного заземления на вводе в дом), но не защищает, а усугубляет опасность, при обрыве стоячного "нуля" ... поэтому оно запрещено.
haramamburu:
--- Цитата: Topmo3 от 14.01.2015, 13:37:49 ---Запрещено или не возможно ... имеете в виду?
--- Конец цитаты ---
Невозможно.
--- Цитата: ArturD от 14.01.2015, 14:19:45 ---Контур закопать возможно, я на первом этаже живу, под окном сад)
--- Конец цитаты ---
Контур закопать можно и живя на сотом этаже ;)
Навигация