Автор Тема: Этажный электрощит  (Прочитано 29939 раз)

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #10 : 14.01.2015, 09:33:28 »
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
Простите, за дремучесть... а в каком царстве-государстве принят такой закон?
Если электросчетчик:
разбит;
неисправен;
у него истек срок поверки;
– то в соответствии с п. 34 (б) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, потребитель должен незамедлительно сообщить об этом исполнителю коммунальных услуг .
Также в соответствии с п. 59 (а) указанных Правил начисление платы за электропотребление  в течение 3 расчётных периодов будет производиться исходя из среднемесячного потребления. Далее, если новый прибор учета все еще не будет установлен, – исходя из нормативных значений, устанавливаемых органами тарифного регулирования. Кроме того, с 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. к нормативным значениям будет применяться повышающий коэффициент, увеличение которого будет проходить каждые полгода.

это про штрафы?
а при чем тут 2х тарифный счетчик?
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 09:36:13 от daaako »
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Этажный электрощит
« Ответ #11 : 14.01.2015, 10:15:50 »
В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?

В подъездном щитке нет и никогда не будет ... PEN
!

Пока не сделают "капиталку" по стоякам ... забудьте о системах ... после капиталки в щитке будут уже разделенные, PE и N.
Ваша новая "трехпроводка" будет работать как старая ... один провод не используется.
В Вашем случае, максимально что можете "соорудить" - это ТТ_система.
Но для этого надо самостоятельно вбить контур и от него тянуть шину заземления до квартиры.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 10:26:56 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #12 : 14.01.2015, 11:04:23 »
В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?

В подъездном щитке нет и никогда не будет ... PEN
!

Пока не сделают "капиталку" по стоякам ... забудьте о системах ... после капиталки в щитке будут уже разделенные, PE и N.
Ваша новая "трехпроводка" будет работать как старая ... один провод не используется.
В Вашем случае, максимально что можете "соорудить" - это ТТ_система.
Но для этого надо самостоятельно вбить контур и от него тянуть шину заземления до квартиры.
система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении;
система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания
почему же нельзя сделать разделение в этажнике? повторный контур на доме полюбому есть
в пуе сказано, что после разделения нельзя объединять ноль с землей а делить то можно
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Этажный электрощит
« Ответ #13 : 14.01.2015, 11:38:13 »
почему же нельзя сделать разделение в этажнике?
Извините ... но это в как Вы сказали "в этажнике"(с), делать НЕЛЬЗЯ ... в подъездах, в щитках ... должна быть (после реконструкции, после капиталки) - пятипроводка (три фазы, нуль и земля) ...
Цитировать
повторный контур на доме полюбому есть
... вот когда от него (от контура), предварительно сделав ему все проверки и испытания, протянут "землю" по этажам ... можно будет говорить о каких то там системах.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #14 : 14.01.2015, 12:01:55 »
почему же нельзя сделать разделение в этажнике?
Извините ... но это в как Вы сказали "в этажнике"(с), делать НЕЛЬЗЯ ... в подъездах, в щитках ... должна быть (после реконструкции, после капиталки) - пятипроводка (три фазы, нуль и земля) ...
Цитировать
повторный контур на доме полюбому есть
... вот когда от него (от контура), предварительно сделав ему все проверки и испытания, протянут "землю" по этажам ... можно будет говорить о каких то там системах.
темы объединить надо)))))
ждать капиталки это вообще не вариант
так что остается выбор: либо вас шарахнет от стиралки (при утечке), либо при определенных условиях получите обратку от соседей на корпус, что Вам больше нравится?))))


больно уж Вы категоричны, ссылайтесь пожалуйста на документы, а то мне много переделывать придется
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 12:23:46 от daaako »
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Этажный электрощит
« Ответ #15 : 14.01.2015, 12:47:43 »
ждать капиталки это вообще не вариант
Как "лягушатники" говорят ... "или Вы, или Вас" ... такова жизь! Надо ждать ... иначе ОЙ!
Цитировать
так что остается выбор: либо вас шарахнет от стиралки (при утечке), либо при определенных условиях получите обратку от соседей на корпус, что Вам больше нравится?))))
Выбора нет ... соседи ни при делах ...
Цитировать
больно уж Вы категоричны, ссылайтесь пожалуйста на документы, а то мне много переделывать придется
Чесслово, мамой клянусь ... есть в документах!
Лень искать .... Вам не достаточно рисуночка в той теме?
То, что Вы говорите ... называется "ЗАНУЛЕНИЕ" ... оно ша запрещено!
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 12:50:13 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #16 : 14.01.2015, 13:04:43 »
с занулением согласен
но по факту в жилых домах при 5и проводных схемах ставится перемычка между нулем и землей и какая разница в щитовой вы разделили или в этажнике?
без обид - правда не понимаю
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Этажный электрощит
« Ответ #17 : 14.01.2015, 13:13:15 »
с занулением согласен
но по факту в жилых домах при 5и проводных схемах ставится перемычка между нулем и землей и какая разница в щитовой вы разделили или в этажнике?
без обид - правда не понимаю
Если у Вас уже пятипроводка на этажном ... зачем ставить перемычку? Я не понимаю! :(
А деление на этажном это и есть "зануление", которое сейчас запрещено ... увы.
Если Вы, сами себе, гарантируете, что ничо не произойдет с стояковым "нулем" ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #18 : 14.01.2015, 13:27:41 »
пятипроводную схему приводил для примера
если я хочу получить защиту от утечки в старом доме, "делю" рабочий ноль в щите(пусть будет зануление) схема работает и защищает меня в ванной и на кухне
обрыв провода это аварийная ситуация(которую уж точно не пропустишь) и я не полезу стирать пока не решу проблему
как то так))
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 13:32:17 от daaako »
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Этажный электрощит
« Ответ #19 : 14.01.2015, 13:36:00 »
В Вашем случае, максимально что можете "соорудить" - это ТТ_система.
Но для этого надо самостоятельно вбить контур и от него тянуть шину заземления до квартиры.
В многоквартирке в принципе не может быть системы ТТ.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!