Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М

<< < (2/2)

Topmo3:

--- Цитата: primero от 11.01.2015, 16:01:33 ---... мне нужно подключить модель прибора учета счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04
В ячейке где уже установлены три тр-ра тока, мне необходимо еще доставит три тр-ра напряжения!
Если нужно будет приобретать три тр-ра напряжения, то с какими параметрами они должны быть?

--- Конец цитаты ---
Цифирки ... (.04), в конце говорят, что у Вас счетчик на номинальное напряжение 3х(120-230)/(208-400)В.
Т.е. Вам можно не ставить ТН_ы ... согласно "Руководству по эксплуатации", п. 2.2.2 и таб. 1 на http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm05m/ruk_psch4tm05m.pdf
Имеется еще один вариант "Руководства по эксплуатации" на http://www.veplus.ru/sites/default/files/ruk_psch4tm05mk.pdf ... там читать п. 2.3.3. и таб. 1.
В итоге, подключайте по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).

пы.сы.  не "догоняю" ув. primero ... почему Вам оказалось легче написать в инете, чем просто почитать в имеющемся у Вас Инструкции?

primero:
Так вот как раз таки инструкции потеряли, пока оформляли АРБП  >:(
Мы как раз таки и подключили по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).
Но при опломбировке Мастер сетевой организации, сказал что не правильная схема, т.к. на электронном табло постоянно мигают цифры 123(связанные с фазировкой)... а этого НЕ должно быть!
На обратной стороне клемной колодки есть схема (в начале темы есть ее фото).... вот и возник вопрос, как правильно подключать этот прибор учета?!

Topmo3:

--- Цитата: primero от 12.01.2015, 13:43:21 ---Так вот как раз таки инструкции потеряли, пока оформляли АРБП  >:(
--- Конец цитаты ---
А скачать не догадались да? Столько сайтов всяких!

--- Цитировать ---Мы как раз таки и подключили по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).
Но при опломбировке Мастер сетевой организации, сказал что не правильная схема, т.к. на электронном табло постоянно мигают цифры 123(связанные с фазировкой)... а этого НЕ должно быть!
--- Конец цитаты ---
Мастер правильно сказал. Просто он Вам не сказал (а может и сам не знает), в чем неправильность схемы.
А вот то, что правильная/неправильная фазировка, ну ни как не связана, с применением/неприменением ... трансформаторов напряжения ... надо было самим догадаться!!!
Гуглите "правильная последовательность подключения фазных напряжений".
Или вот почитайте ... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31188

--- Цитировать ---На обратной стороне клемной колодки есть схема (в начале темы есть ее фото).... вот и возник вопрос, как правильно подключать этот прибор учета?!

--- Конец цитаты ---
Клеммная колодка одна на все модификации ... схема там типа "Максимальная" ... имхо.

пы.сы. В инструкциях, на которые я давал ссылки, этот случай упоминается в п.3.2.7. 
Заодно,в них же, посмотрите Приложение "Д" ... там "ошибки" описаны (Е51 - на Ваш случай похож).

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии