Собственно говоря не могу разобраться как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
На крышке с обратной стороны изображена схема и вообще не совсем понятно сколько трансформаторов нужно для подключения? Кроме трех трансформаторов тока нужны ли еще и трансформаторы напряжения???

dcent25:
Какое напряжение сети?
Смотри раздел 2.2(стр5) и приложение В(стр72)...
https://yadi.sk/i/qTR0pIE-dtQQA
 

primero:
Напряжение сети 380В, устанавливается после вводного автомата.

Topmo3:

--- Цитата: primero от 11.01.2015, 01:35:58 ---Собственно говоря не могу разобраться как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
На крышке с обратной стороны изображена схема и вообще не совсем понятно сколько трансформаторов нужно для подключения? Кроме трех трансформаторов тока нужны ли еще и трансформаторы напряжения???

--- Конец цитаты ---
В инструкции (п.2.2.2) конкретно написано, что требуются трансы и тока и напряжения ... а вот в приложении В (стр.72), приложены схемы подключения и без ТН.
Когда, как ... по инструкции не совсем раскрыто.
Может поможет статья на ... http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-2/ ... читайте коментарии.
А Вы все "цифирки-буковки" выложили в моделе счетчика? Если все ... трансформаторы напряжения нужны.

primero:
Вот дополнительные фото данного прибора учета
Сообщения объединены: 11.01.2015, 16:06:13Получается что мне нужно подключить модель прибора учета счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04
В ячейке где уже установлены три тр-ра тока, мне необходимо еще доставит три тр-ра напряжения!
Если нужно будет приобретать три тр-ра напряжения, то с какими параметрами они должны быть?