Так вот как раз таки инструкции потеряли, пока оформляли АРБП
А скачать не догадались да? Столько сайтов всяких!
Мы как раз таки и подключили по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).
Но при опломбировке Мастер сетевой организации, сказал что не правильная схема, т.к. на электронном табло постоянно мигают цифры 123(связанные с фазировкой)... а этого НЕ должно быть!
Мастер правильно сказал. Просто он Вам не сказал (
а может и сам не знает), в чем неправильность схемы.
А вот то, что правильная/неправильная фазировка, ну ни как не связана, с применением/неприменением ... трансформаторов напряжения ... надо было самим догадаться!!!
Гуглите "
правильная последовательность подключения фазных напряжений".
Или вот почитайте ...
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31188На обратной стороне клемной колодки есть схема (в начале темы есть ее фото).... вот и возник вопрос, как правильно подключать этот прибор учета?!
Клеммная колодка одна на все модификации ... схема там типа "Максимальная" ... имхо.
пы.сы. В инструкциях, на которые я давал ссылки, этот случай упоминается в п.3.2.7.
Заодно,в них же, посмотрите Приложение "Д" ... там "ошибки" описаны (
Е51 - на Ваш случай похож).