Автор Тема: Режим работы сварочного аппарата  (Прочитано 6328 раз)

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Это дела давно минувших дней ( Прошлой зимы )
Приспособились отогревать водопровод сварочным трансформатором, цепляясь с голых воздушных линий к частным домам. Ток на первичке не более 50-60 А ( чтобы не отжечь ввод.) На коротких участках - 220 В . На длинных - 380 - с разноимённых фаз   двух домов.
Мой студент подцепил - с различных домов , но одну и ту же фазу. Т.е - первичка- одна фаза ,получилась последовательно  ( как дроссель).На вторичке - одна земля.
В общем -   Первичную обмотку автомат не спас, подгорела. Но хотелось бы знать в каком режиме у меня работал сварочник?И что там с токами?.
Со слов моего студента, транс минут 15 -20 " немного  погудел , а потом вдруг не с того, не с чего  автомат вырубило".
Благодарю.
« Последнее редактирование: 07.12.2011, 01:27:45 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Режим работы сварочного аппарата
« Ответ #1 : 07.12.2011, 22:29:11 »
Цитировать
различных домов , но одну и ту же фазу
разность потенциалов на различных точках одной и той же фазы примерно равна 0,тоесть,тока фактически не будет. Значит,он таки присоединрлся к разноимённым фазам. Вообще-то ,во всех сварочниках для РДС есть термозащита,которая при перегреве должна его вырубить.А какой именно модели был сварочник?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: Режим работы сварочного аппарата
« Ответ #2 : 08.12.2011, 00:54:04 »
Мне кажется кривит душой твой студент. Если правильно я понял, вы могли подключиться и на 220 и на 380. Значит у вас был переключатель на первичной обмотке, или на худой конец, перекидывали концы обмоток. Утверждать не возьмусь, но по мне он просто напросто забыл переключить и обмотку 220 подключил на 380. Иначе никак. Тем более что Вас там на месте не было. Если все таки представить так, как описал студент, то получается что  первичная обмотка подключена параллельно участку провода между домами и падение напряжения на таком малом участке стремиться к нулю (падение напряжения на всей линии не должно превышать -5%, т.е. 11В. Иными словами первичка просто оказалась зашунтированным, и никакие  сверх токи теч не могли. Можно конечно рассмотреть вариант, что первичку пробило где то посередине или на землю, или на корпус, или на вторичку и по обеим оказавшимся половинкам устремился ток и этот ток естественно будет больше номинального примерно в два раза. Но это уже аварийный случай.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Режим работы сварочного аппарата
« Ответ #3 : 08.12.2011, 08:54:39 »
есть такая штука как перетоки
когда подключаешься в параллель между двумя с фазированными линиями, что бы не делать отключение
так вот если секционный выключатель не рассчитан на эти перетоки, он может сгореть практически при нулевом напряжении

т.к. ток идет по наименьшему сопротивлению
возможно получилось так что сопротивление воздушной линии от источника питания до места подключения сварочного аппарата, оказалось выше чем другая линия
и весь ток нагрузки устремился через ваш сварочный трансформатор

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Режим работы сварочного аппарата
« Ответ #4 : 08.12.2011, 12:59:26 »
Да перетоки перетоками,даже если разность потенциалов будет 50 вольт,то ток в обмотке будет не больше,чем при подключении её к 220 точно,ибо обмотка-не закоротка,сопротивление имеет значимое. Да,либо был пробой,либо на режиме 220 воткнули в 380. А сварочник был для РДС?
Конец тока-не есть конец света