Electrik-M:
С наступившим всех!По теме,напряжение было 365-359 при нагрузке,транс 250 кВа,высокая 6,страдали лет 5,перед праздниками уговорили одного эл-ка снять нам высокое,покрутить анцапфу,снял открыли,а она стоит носиком на 4 положении,решили развернуть на 1 и пришло счастье-без нагрузки почти 400,на втором сделали так же и то же получилось.Высовольтник сказал,что может намеренно когда то рукоятку так выставили,трансы с 72 года стоят.

crusaiderad:
напряжение с низкой стороны на тп должны замерять 1раз в пол  года работники рэс. намечать мероприятия по устранению замечаний! проще вам, письменную жалобу в рэс и все будет ок!

danilll:
это да, кстати, если на т-ре стоит анцапфа,то её надо хоть раз в год хорошенько прокрутить то всем положеним,чтобы трением контактов снять окисловые плёнки, а то , грязные контакты могут подгореть