Автор Тема: Зимой падает напряжение у всего села  (Прочитано 15980 раз)

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
С наступившим всех!По теме,напряжение было 365-359 при нагрузке,транс 250 кВа,высокая 6,страдали лет 5,перед праздниками уговорили одного эл-ка снять нам высокое,покрутить анцапфу,снял открыли,а она стоит носиком на 4 положении,решили развернуть на 1 и пришло счастье-без нагрузки почти 400,на втором сделали так же и то же получилось.Высовольтник сказал,что может намеренно когда то рукоятку так выставили,трансы с 72 года стоят.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн crusaiderad

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • crusaiderad - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтаж
напряжение с низкой стороны на тп должны замерять 1раз в пол  года работники рэс. намечать мероприятия по устранению замечаний! проще вам, письменную жалобу в рэс и все будет ок!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
это да, кстати, если на т-ре стоит анцапфа,то её надо хоть раз в год хорошенько прокрутить то всем положеним,чтобы трением контактов снять окисловые плёнки, а то , грязные контакты могут подгореть
Конец тока-не есть конец света