Автор Тема: Зимой падает напряжение у всего села  (Прочитано 15982 раз)

Оффлайн filipow65

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • filipow65 - ученик
  • работа: Электрик
Вот летом напряжение в сети еще туда сюда, а зимой у всего села падает напряжение нечего не хочет работать. Нам посоветовали сложится на новый КТП Трансформатор но
это очень дорого. Что можно сделать не меня.
« Последнее редактирование: 27.12.2014, 00:52:20 от filipow65 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
по ссылке ничего нету, ошибка вылазит.
а по теме ,слишком мало информации для советов и темболее руководства к действию.......
я лично могу сказать лишь-ищите косяк 8)
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Линия слабая, народ топится электричеством. Делать что? Стабилизатор ставить, если напряжение еще в рамках стабилизации
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


... Нам посоветовали сложится на новый КТП...

Если нет лимитов по высокой стороне(6-10кВ) , вам не позволят заменить старое КТП на более мощное


... Что можно сделать не меня.

1.Поднять напряжение на трансформаторе в КТП.


2.Увеличить сечение проводов воздушной лини 0.4кВ после КТП до потребителей,лучше заменить на СИП.











3. Установить как писалось выше стабилизатор у вас в доме.


4.Установить на вех потребителях на линии реле максимального  тока.






по ссылке ничего нету, ошибка вылазит...

http://proktp.ru/ktp-kioskovogo-tipa/
« Последнее редактирование: 27.12.2014, 03:34:44 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Я бы попробовал рассмотреть вариант установки УКРМ, можно попробовать за счет сетивиков))) им за улучшение качества ээ тарифы уменьшают, опять же убирая реактивку можно провод старый оставить
на РМТ не каждый согласится, особенно если электрокотлом топятся
По любому сначала мерять надо , желательно вечерком ..., напряжение в сети и косинус а потом уже с горэнерго разговоры разговаривать, насколько я знаю они превентивно на зиму напряжение поднимают
« Последнее редактирование: 29.12.2014, 09:04:17 от daaako »
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн filipow65

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • filipow65 - ученик
  • работа: Электрик
Сколько стоят стабилизаторы и как подключаются?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Сколько стоят стабилизаторы и как подключаются?
тут важнее как правильно выбрать стабилизатор
по мощности, необходимо посчитать нагрузку которая будет подключена через стабилизатор
(холодильник, освещение, компьютер, телевизор и т.д.)
полученную сумму умножайте на два или как минимум увеличивайте на 40%, это и будет мощность вашего стабилизатора
некоторые виды нагрузок нет необходимости подключать к стабилизатору
например нагревательные элементы без электронной начинки (водонагреватель, электрический котел и т.п.)

если получится замерить напряжение на столбе в момент падения напряжения, на всех фазах
не думаю, что местные электрики равномерно распределяют подключение по фазам, возможно половина села сидит в большей степени на одной или двух фазах и какая либо "висит" практически не загруженной

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
я вот не вижу смысла ставить УКРМ ,у них ,что есть такая нагрузка ,которая сильно валит косинус? да и кто обслуживать будет? а они любят взрываться если не уследиш...
не думаю...
думаю выше были более дельные советы,
поднять напругу на трансе,
Заменить линию на низкой стороне ,
ну и конечно выровнять нагрузку ,хотя бы в пике!
автор то вообще здесь?
стабилизаторы и РМТ я думаю лишнее ,слишком затратно их ставить.
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн filipow65

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • filipow65 - ученик
  • работа: Электрик
Цена точно кусается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если резких постоянных скачков напряжения нет, я бы поставил электромеханику.
Стоимость зависит от мощности, так 10кВт стоит порядка 12тр. Дорого или дешево х.з.
Вдвое меньший по мощности будет соответственно вдвое дешевле (приблизительно)

Полюбасу линию менять дороже обойдется, если конечно ТС не живет в трансформаторной будке.
А с анцапфой колдовать - надо перед электриками челом бить да еще неизвестно в каком состоянии транс
и позволяет ли он это сделать.
« Последнее редактирование: 29.12.2014, 23:13:00 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Попробовать договориться с электриками, чтоб на зиму накручивали на трансформаторе максимально возможное напряжение. (это если есть "анцапфа" или возможность подключать к разным выводам обмотки линию от трансформатора. Если не выйдет- то покупайте генератор. Почти все эти стабилизаторы от 160 вольт работают, а у вас может и меньше будет


Сообщения объединены: 29.12.2014, 23:56:24
Или ещё есть "ход ушами"- взять трансформатор с 220 на 36 и 75 вольт например, и включать его в сеть по схеме автотрансформатора, а ещё лучше- латр, можете прям точно напряжение выставлять. Но это потери энергии опять же


Сообщения объединены: 30.12.2014, 00:00:51
от такой латр, можно бу http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-5b/  только однофазный разумеется. 20 ампер как никак выдаёт!
« Последнее редактирование: 30.12.2014, 00:00:51 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

... Почти все эти стабилизаторы от 160 вольт работают, а у вас может и меньше будет

С этим полностью согласен!
Мало того стабилизатор еще больше просадит напряжение сети .А если таких умников наберется с десяток ,то просадка напряжения будет очень большая,намного меньше пределов работы стабилизаторов ,так что пустая затея ,повышать напряжение ,выжимая его из ресурса длинной линии.



... взять трансформатор с 220 на 36 и 75 вольт например, и включать его в сеть по схеме автотрансформатора,... Но это потери энергии опять же...



Сечение провода первичной обмотки маленькое ,для такого повышения(понижения)напряжения в быту...





...
от такой латр, можно бу  
только однофазный разумеется.
    20 ампер как никак выдаёт!



Главное не прозевать ,момент когда напряжение вернется к норме......
« Последнее редактирование: 30.12.2014, 00:27:04 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Дык электромеханический стабилизатор это и есть по сути ЛАТР только с сервоприводом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вот и я про это -следить надо за напряжением сети .

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
и дороже. И работать может от 160 вольт и выше
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Можно попробовать запитать не энергоемкие устройства ,вот такой штуковиной 
http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=982011&hid=91082&track=char
,только поставить аккумуляторы  мощнее.

Dcent25

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Линия слабая, народ топится электричеством....
Или трансформатор слабый. Если предлагают купить новый КТП .Или трансформатор полная разруха, что и анцапфу не  переключить.
 А почему Вам предлагают покупать КТП за свой счёт? КТП- Ваша собственность ? По большому счёту обслуживание всей линии и трансформаторов в том числе,  вложено в тариф. Так, что если КТП не обслуживается - значит цена дешевле. Или нет?
А на трансформаторе что написано, ..... кВА?
А что будет, если все наставят стабилизаторов? Будет ли цена мощного стабилизатора -не менее 5 кВА, дешевле пая на покупку  общего КТП?

В сетевой организации, которая обслуживает этот участок,  Вам могут объяснить подробнее...

Если КТП - собственность сетевой организации, то пишите жалобы. Много и чаще. Поможет. За несоответствие нормам, премиальных  не дают. А "нет денег" - это не отговорка.
« Последнее редактирование: 01.01.2015, 14:51:19 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Почти все эти стабилизаторы от 160 вольт работают, а у вас может и меньше будет

Не вижу причины не работать стабилизатору на основе латра,
даже если напряжение будет ниже 160 он хоть как-то должен поднимать.
Если он 160 поднимет ну хотя бы до 180 - достаточно для работы
импульсного блока телевизора или компа.

А если таких умников наберется с десяток...
А что будет, если все наставят стабилизаторов? Будет ли цена мощного стабилизатора -не менее 5 кВА, дешевле пая на покупку  общего КТП?

А если у бабушки что нибудь вырастет она уже будет дедушкой.
Что говорить о том что если? Надо исходит из текущих реалий.
Села где жители на новый транс могут скинуться, как правило в нем не нуждаются.
А так живут соседи либо колдыри либо бабушки, для кого и лампочка ильича
- внебюджетная трата.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Не вижу причины не работать стабилизатору на основе латра,
даже если напряжение будет ниже 160 он хоть как-то должен поднимать.
Если он 160 поднимет ну хотя бы до 180 - достаточно для работы
импульсного блока телевизора или компа.










Если в нем нет защиты по минимальному напряжению ,может и будет вытягивать 180В ,но как быть с двигателем сервопривода ,может не хватить момента  для вращения регулятора латра?
« Последнее редактирование: 02.01.2015, 22:36:04 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Тема оч интересная! и нужная
только информации мало... а от этого автора замеров вряд ли дождаться)
мощность транса?
длина линии?
сечение линии?
напряжение в сети при хорошей загрузке?
положение цапфы?
нагрузка?
равномерность нагрузки?
косинус?
чей транс?
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
С наступившим всех!По теме,напряжение было 365-359 при нагрузке,транс 250 кВа,высокая 6,страдали лет 5,перед праздниками уговорили одного эл-ка снять нам высокое,покрутить анцапфу,снял открыли,а она стоит носиком на 4 положении,решили развернуть на 1 и пришло счастье-без нагрузки почти 400,на втором сделали так же и то же получилось.Высовольтник сказал,что может намеренно когда то рукоятку так выставили,трансы с 72 года стоят.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн crusaiderad

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • crusaiderad - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтаж
напряжение с низкой стороны на тп должны замерять 1раз в пол  года работники рэс. намечать мероприятия по устранению замечаний! проще вам, письменную жалобу в рэс и все будет ок!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
это да, кстати, если на т-ре стоит анцапфа,то её надо хоть раз в год хорошенько прокрутить то всем положеним,чтобы трением контактов снять окисловые плёнки, а то , грязные контакты могут подгореть
Конец тока-не есть конец света