Автор Тема: Два ввода 0,4 кВ в целях сокращения расходов.  (Прочитано 50916 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
ТТ бывают линии , особенно в деревнях.
Да блин не линии, а системы заземления!
Ну , линия работает с определённой системой заземления. Почему так нельзя говорить?

Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:14:41
Цитировать
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей...
Ферштейн?
Да, вы правы, значит, коммутируем рабочий ноль или нет,  а до контактора должны  его соединить с заземлением, и коммутировать только N и фазные проводники

Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:20:31
Цитировать
Покурил картинки. До конца не понял различия - нейтраль и PE и в ТТ и в TN соединяются у источника питания? Тогда какая в них разница. Извините, если вопрос нелепый
Разница в том, что у TN-С  нейтраль линии соединена  с корпусом потребителя, а у ТТ- нет
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 02:23:43 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Ну , линия работает с определённой системой заземления. Почему так нельзя говорить?
угу
Цитировать
Разница в том, что у TN-С  нейтраль линии соединена  с корпусом потребителя, а у ТТ- нет
вот и ответьте, как! потребитель может определять систему "линии"? как?

Вы хоть вики чтоль покурите... прежде чем безаперяционные советы давать... и в ПУЭ "читать" отправлять  ;D

ЗЫ, для справки, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT - это все системы TN.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Как определить- разумеется, узнать у владельца подстанции и линии. Зачем вики, я вон из того же пуэ картинку вставлял с режимами ТТ и TN-C .  Ну, TN-C , TN-S TN-C-S  очень похожи , и в плане принципиальной схемы- одно и то же, а в плане монтажа- не совсем.

Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:44:19
а насчот ПУэ -вот из него

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Тоесть, если разделены до к. аппарата рабочая и защитная нейтраль, можно разрывать все проводники на вводе
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 02:44:19 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
 danilll в тематику  ;D ;D ;D
Ёжик в кумаре (тумане) - гоблин
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А ёжик укуренный то причом?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
А ёжик укуренный то причом?
Да вы мне его напомнили... ТТ узнать у собственника ТП (точно ТП  ;D ;D ;D)
ПУЭ - мое же приведенное несколькими страницами по вашей же просьбе... ну че тут еще тут скажешь... как не ёжик в кумаре...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
не тт узнать , а применённую систему . Наверняка будет TN-C , но нас там нет, и 100 процентной уверенности то нет

Сообщения объединены: 22.12.2014, 03:17:15
да да, тот же пункт ПУЭ про который говорили,  вон же там напмсано, что если нейтраль до к.аппарата разделена , т можно к. аппаратом все проводники отключать. И только при 1 фазном питании. А почему такая разница ?
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 03:17:15 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
не тт узнать , а применённую систему .
Узнать где? У кого? У собственника ТП?
Цитировать
Наверняка будет TN-C , но нас там нет, и 100 процентной уверенности то нет
Я даю вам 146% уверенности, что там , на ТП, на линии от ТП до ТС... или как вы там все еще исковеркаете - будет не ТТ  ;D

Сообщения объединены: 22.12.2014, 03:24:41
да да, тот же пункт ПУЭ про который говорили,  вон же там напмсано, что если нейтраль до к.аппарата разделена , т можно к. аппаратом все проводники отключать. И только при 1 фазном питании. А почему такая разница ?
Пункт про однофазное ответвление там очень мутный.... рубить фазы с рабочим нулем одновременно тупо не запрещено и все тут, а не только при 1м "исполнении"

Сообщения объединены: 22.12.2014, 03:28:02
Тоесть, если разделены до к. аппарата рабочая и защитная нейтраль, можно разрывать все проводники на вводе
При дословном прочтении так и получается... но напрямую про РЕ и не говорится и отменяющего пункта что РЕ можно рвать кроме штепсельного соединения и нет ... посему каждый его трактует как понимает
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 03:28:02 от haramamburu »
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
да, собственник ТП должен поидее это знать. Несмотря на то, что 4 проводная ТТ и TN-C на подстанции выглядят одинаково-нейтраль 0,4 кв линии заземлена,но у ТТ системы не должно быть далее по линии повторных заземлений нейтрали. Хотя ,ТС писал про повторное заземление на опоре линии, значит , всётаки TN-C

Сообщения объединены: 22.12.2014, 03:39:06
а вообще, малопонятно, почему делают в ПУЭ такие различия между 3 ф сетью , и 1 ф. ,когда 1 ф- это просто отвод от 3 ф.
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 03:39:06 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
danilll Вы слишком далеки от понимания систем заземления... посему - откланиваюсь, т.к. дальнейшая дискуссия, если это можно так назвать... не имеет смысла... ни продуктивного для ТС, ни образовательного - для Вас.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!