Как определить- разумеется, узнать у владельца подстанции и линии. Зачем вики, я вон из того же пуэ картинку вставлял с режимами ТТ и TN-C . Ну, TN-C , TN-S TN-C-S очень похожи , и в плане принципиальной схемы- одно и то же, а в плане монтажа- не совсем.
Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:44:19
а насчот ПУэ -вот из него
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Тоесть, если разделены до к. аппарата рабочая и защитная нейтраль, можно разрывать все проводники на вводе