Автор Тема: Два ввода 0,4 кВ в целях сокращения расходов.  (Прочитано 51745 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....
Считаю, тему можно закрывать.

Всем откликнувшимся еще раз большое спасибо!
Разумное решение ! :)
Поддерживаю.

Dcent25

Оффлайн Paco

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • Paco - ученик
    • E-mail
  • работа: нервная
Блин, дло чего же хитрая "наука о контактах".

Один говорит - можно, другой - нельзя...

Вот контролер, замерявший канитель и писавший протокол сказал что соединения в РЩ вполне достаточно.
Занчит, не TN у мну? Так вроде, подстанции три года, должна быть...

Вопчем так, граждане!
Объявляю перерыв до завтрашнего вечера в связи с необходимостью взячи языков и доп. сбора данных.
Завтра всех жду. Не опаздывать! :)))

Спокойной всем!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
т.е. сознательно требуют систему TN-C ,вместо нормальной TN-C-S?
Ахринительные у вас энерргетики,
можете забыть про узо и дифы ,они не будут работать, хотя узо будет ,а вот диф точняк не будет.
вот как должно быть
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
Это принципиально, danilll?
Впринципе да, это ж мера зищиты
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
т.е. сознательно требуют систему TN-C ,вместо нормальной TN-C-S?
Ахринительные у вас энерргетики,
можете забыть про узо и дифы ,они не будут работать, хотя узо будет ,а вот диф точняк не будет.
вот как должно быть
Может не стоит встревать и путать людей окончательно?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
Занчит, не TN у мну? Так вроде, подстанции три года, должна быть...
Скорей всего, какраз TN , особенно учитывая, что подстанция новая

Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:02:14
Цитировать
можете забыть про узо и дифы ,они не будут работать, хотя узо будет ,а вот диф точняк не будет.
вот как должно быть
Почему же не будут? их просто надо ставить после соединения нейтрали с заземлением, и тогда всё будет работать
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 02:02:14 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Скорей всего, какраз TN , особенно учитывая, что подстанция новая
убейте меня кто нибудь...
Пиз*дец.. занавес..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
пошлите спать коллеги ,утро вечера бодунее :o
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Скажите, уважаемые, я правильно понял?

Я коммутирую 4 полюса, превращая PEN в рабочий 0, потом, между "переключательным шкафом" и домашним РЩ (если конкретно, то в самом РЩ) соединияю рабочий 0 и PE своего повторного заземления (49 Ом) и получаю полноценнй PEN без экспериментов по перетоку и отгоранию нулей?
Нет, не правильно - после Автомата или контактора рабочий нуль ни в коем разе не должен соединяться ни с каким РЕ! Раз пошла такая пьянка и ВЕЛИКИЙ гуру danilll напугал перетоками в 300А - делайте систему ТТ... про ТТ почитайте в сети, только не у danilll узнавайте... а то у него ТТ - это деревенские линии  ;D
я какроз писал,что перетока в 300 ампер не будет ,хоть небо на землю обрушся, Зачем же делать у себя ТТ . если сама линия  TN-C ? только чтоб точно быть увереным,что у вас линия TN-C , надо не гадать ,а узнать у владельца=) Почему ТТ это деревенские линии??? в деревнях они ещё встречаются( и то, очень старые),( а в городах уже почти не осталось)

Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:08:11
Скорей всего, какраз TN , особенно учитывая, что подстанция новая
убейте меня кто нибудь...
Пиз*дец.. занавес..
зачем убивать? что неправильно сказано?
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 02:08:11 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!