Автор Тема: Как прикрутить медный провод на алюминиевый на столбе.  (Прочитано 20515 раз)

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик
не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм

Я тоже с этим сталкивался. Кабель КГ - многожильный, гибкий поэтому запихать его в 50- Й  наконечник Вам не удавалось. Реальное сечение где-то в районе 45мм.кв. Но постольку поскольку отдельные проводники окружены ещё и пустотой, то и мнимое сечение будет больше. Нарисуйте на бумаге
отдельные кружочки впритык к друг другу - и ситуация будет ясна.
Сечение гибкого провода считается так: замеряется диаметр одного проводочка, считается сечение одного провода и умножается на  количество проводов.   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Это вам повезло,у меня обратная ситуация-КГ3-35+ 16на эл.двигатель,наконечник 35 прессовал 25 пуансонами,и по нагрузке планировал запас небольшой,а он на открытом лотке еще нормально,а в трубе 4 метра-греется зараза сильно,до 50 С,на другой взяли уже сечением 50...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
видал я КГ и нормально заходящий в наконечники, и даже неплотно заходящий. Тут разброс большой. Вообще, эти наконечники-это головная боль постоянная

Сообщения объединены: 20.12.2014, 03:14:41
не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм

Я тоже с этим сталкивался. Кабель КГ - многожильный, гибкий поэтому запихать его в 50- Й  наконечник Вам не удавалось. Реальное сечение где-то в районе 45мм.кв. Но постольку поскольку отдельные проводники окружены ещё и пустотой, то и мнимое сечение будет больше. Нарисуйте на бумаге
отдельные кружочки впритык к друг другу - и ситуация будет ясна.
Сечение гибкого провода считается так: замеряется диаметр одного проводочка, считается сечение одного провода и умножается на  количество проводов.
вот сейчас взял кг 1х70 (честный, без закидонов), влазиет в наконечник плотно . Внешний диаметр-12 мм, значит,условное сечение-без учота воздуха-113 кв мм

Сообщения объединены: 20.12.2014, 03:18:12
теперь беру нейтраль от сипа 3х35 +1х50 , внешний диаметр-9,5 мм, значит,сечение без учота воздуха-70 кв мм
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 03:18:12 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм
Обычно при опресовке кабеля большим наконечником нарезалось
наполнение из того же кабеля по длинне наконечника. Либо ,если наконечник
меньше, то подрезалась жила до разумных приделов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
А вот интересно, если скрутить таки, но идеально изолировать от атмосферной влаги.
Три слоя термоусадки и полиэтиленовый мешочек... Будет окисляться?
Уверенности нет, но если порассуждать, чисто теоритически ...
Эта реакция как бы относится к востановительным, т.е. при ней один из металлов востанавливается.
А так как, на поверхности проводов, все равно имеется тонкий слой окиси - реакция какая то будет ... наверно (типа мизер).
Идеально - в моем понимании, это - очистить от поверхностной окиси, скрутить, нагреть для устранения влаги и обмакнуть в лак (химически инертный).
С термоусадкой, сколько то воздуха все равно останется меж проводов, а с ней и влага в виде пара, которая по мере охлаждения сконденсируется опять ... (имхо).

Сообщения объединены: 20.12.2014, 11:29:15
... бронированного медного кабеля ... Сечение 1,5мм.кв.
Упустили инфу для нас ...
... сколько жил в кабеле?
... подключение одно или трехфазное?
Штой то сумлеваюся я ... вряд ли Ваш аппетит, ограничится двумя киловаттами ... меняйте кабель (от греха подальше).
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 11:29:16 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Ну ,впринципе, больший наконечник на меньший кабель можно . Например, 70 й наконечник на 50 й кабель. Сначало 70 й матрицей его, а потом 50 й задавить.  Наполнение нарезать, ижилы подрезать-очень нехорошо

Сообщения объединены: 20.12.2014, 18:45:53
на алюминии ахренительно стойкая и быстро растущая окисловая плёнка - AlO2 . Она мгновенно образуется после зачистки. и очень трудно разрушается даже при сварке алюминия( а у дуги то температура такая, что огого) Так что алюминий всегда окисловую плёнку будет иметь.  Разрушить её можно например, если медную гильзу обжать на юлиминиевый провод. но при доступе кислорода всё равно будет коррозия. Впринципе, если соединить провода так,и залить например жидкой резиной  http://www.chipdip.ru/video/id000621411/

то разность потенциалов будет, но без кислорода  то коррозии не будет. Видели в холодильнике как алюминиевая морозилка с медной трубкой соединяется?
Но в электрике это конечно бардак.
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 18:45:53 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Видели в холодильнике как алюминиевая морозилка с медной трубкой соединяется?
Но в электрике это конечно бардак.

Ну а как же ГАМы? Это же соединение меди и алюминия,
причем рекомендованное к применению
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
гамы это относительно новая вещь в электрике, неизвестно ,что через 40-50 лет с такими соединениями будет. Но вообще, их рекомендуется изоляровать сверху термоусадкой на клеевой основе-тоесть, почти герметично будет
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Хм... Если медно-алюминиевая скрутка простоит 40-50 лет - это идеальное соединение
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
скрутка нет, а ГАМ лет 40 может и простоит. Но это не так уж и много. алюминиевая гильза, если оба алюминиевых провода, 100 лет простоит
Конец тока-не есть конец света