Автор Тема: Как прикрутить медный провод на алюминиевый на столбе.  (Прочитано 20446 раз)

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик
Дом в деревне. Запитка дома идёт посредством бронированного медного кабеля уложенного в
земле. Сечение 1,5мм.кв.
Кабель из земли поднимается по столбу и прикручивается к алюминиевому воздушному проводу - примерно пять - семь оборотов вокруг алюминиевого провода.
Вопрос: как лучше сделать это соединение, медь стыкуется с алюминием на высоте 5...7м.
В инете нашёл только "для земных условий".
Какие есть варианты?
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 00:11:40 от Олег. »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер

Сжим кабельный
http://220-380volts.ru/goods/zazhimy-otvetvitelnye/default.htm
Либо сжим для СИПа
http://mpk-energosfera.ru/products/26/
Для СИПа предпочтительней, так как более безопасны.
Одно "но". не всегда прокалывающие контакты надёжны.
И конечно не забывайте технику безопасности при работе с электричеством.
Сечение кабеля вызывает вопроы : Дом спалить хотите?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн gliukozit

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • gliukozit - ученик
    • E-mail
Сечение кабельной линии конечно не внушает больших надежд, но если это не учитывать то по простому, с линейного на опоре лучше сделать отвод аллюминием , чтоб не разрушать магистральный ( или ввод на дом ), а медь если соединяется с аллюминием , то ограничить доступ влаги на соединение.
Настоящая ошибка - это та, которую уже нельзя исправить.

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик

Сечение кабеля вызывает вопроы ........

Другие сечения в этих местах где стоит дом не ставились, дом с советских времён.
Два автомата на 16А соответствуют этому сечению. Больше двух киловатт не подключал.

А попроще есть варианты, чем два предложенных, например на одном болтике?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... прикручивается к алюминиевому воздушному проводу - примерно пять - семь оборотов вокруг алюминиевого провода.
...
Какие есть варианты?
Скрутка медных и алюминивых проводов ... категорически не допускается!
Соединять только через сталь.
Вспомните школьную химию, а именно, электрохимический ряд металлов.
Алюминий и медь находятся на разных концах ряда ... поэтому надо делать между ними прокладку из металла, находящего примерно в середине, между ними (железо).
Они не должны касаться, иначе будет электрохимическая реакция (алюминьку, как черви яблоко, изгрызет) ... для ускорения реакции достаточно атмосферной влаги.
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 00:40:36 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Другие сечения в этих местах где стоит дом не ставились, дом с советских времён.
Чего на них оглядываться? Они уже прошли
Цитировать
Два автомата
Это ужасно! Либо двойной спаренный либо один
Цитировать
...на 16А соответствуют этому сечению.
Нет. 10А
Цитировать
Больше двух киловатт не подключал.
для старого с советских времен 1,5-шки - предел
Цитировать
А попроще есть варианты, чем два предложенных, например на одном болтике?

Конечно можно и так. Через стальную шайбу. Если соединение высоко и обслуживать неудобно
есть смысл сделать не обслуживаемое соединение, а это значит отсутствие резьбовых соединений.
Можно ВАГО. Можно ГАМ.


Сообщения объединены: 20.12.2014, 00:53:49
Скрутка медных и алюминивых проводов ... категорически не допускается!
[/quote]

А вот интересно, если скрутить таки, но идеально изолировать от атмосферной влаги.
Три слоя термоусадки и полиэтиленовый мешочек... Будет окисляться?
« Последнее редактирование: 20.12.2014, 00:53:49 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик

Сечение кабеля вызывает вопросы ........

Другие сечения в этих местах где стоит дом не ставились, дом с советских времён.
Два автомата на 16А соответствуют этому сечению. Больше двух киловатт не подключал.

Спасибо, что обратили внимание на сечение кабеля, посмотрел тут один сайт и там сказано, что автомат с маркой "С" будет отключаться час при токе в 23А - а это практически пожар! Так что придётся поставить автоматы на 10А. Вот уж воистину век живи - век учись.
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
идеально загерметизировать не выйдет. ,будет коррозия.  Ставьте кабельный сжим. А кабель у вас точно 1,5 кв мм сечения? как меряли?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик
идеально загерметизировать не выйдет. ,будет коррозия.  Ставьте кабельный сжим. А кабель у вас точно 1,5 кв мм сечения? как меряли?

Принято считать - 1,5мм. кв. На самом деле - 1,34мм.кв. Замерял диаметр штангелем и считал сечение.
Ещё точно помню медный провод  считающийся 10мм.кв. имеет сечение 9мм.кв.
20мм.кв. - реальных 18мм.кв. .........и.т.д.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм
Конец тока-не есть конец света