Если брать табл.6.1 СП31 (квартиры с плитами на природном газе):
- для 5-ти квартир - 5х4,5=22,5 кВт (ЩР1);
- для 6-ти квартир - 6х2,8=16,8 кВт (ЩР2);
Суммарно:
11-ть квартир - 11х2,1=23,1 кВт (ВРУ)

Выходит, что расчетная нагрузка 5-ти квартир больше расчетной нагрузки 6-ти квартир, а полная нагрузка для всех 11-ти квартир сопоставима с нагрузкой 5-ти квартир?
Как в таком случае выбирать номинал ЗА на ВРУ, ЩР1, ЩР2
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Расчет нагрузок, почему так?
« Ответ #1 : 17.12.2014, 21:25:08 »
Ну не одновременно же все кипятят чайники.  Кто-то и сидит с одним телевизором, а кого-то и вообще нет дома. Кроме того есть поправки на дневные и ночные , на зимний и летний-  максимумы. А в проекте можете и  добавить, нужно лишь правильно обосновать.
 Даже   в квартирном щите: 2Х16 Ампер - отходящих линий = 25  Ампер - вводного автомата.
Нет возможности померить  токи в своём ВРУ? Не такие они и большие...