Автор Тема: Уличное освещение  (Прочитано 5265 раз)

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Уличное освещение
« : 15.12.2014, 23:05:40 »
Всем бобра
переделываем косяки монтажников :o
схем естественно нет,
питание 380В ,три однополюсных ВА ,т.е. три группы на одну линию, кабель АВВГ6х4.
уличное освещение(как всегда ,зимой же проще делать)
не горят столбы(у нас они разные, есть 6м ,2м, 0,5м)
ну думали ,ща лампы поменяем и аха...
ну ну.
выкручиваем горящую лампу-херак ,остальные начинают гореть в пол накала ,вкручиваем ,горят нормально ,что за чудо.
добавляешь одну из не горящих ,начинают гореть в пол накала все.
замеры напруги вообще непонятны ,в разных вариантах, от 60 до 320В,
лампы сберегайки пополам с накаливания.
напругу меряем, все нормально ,на входе и выходе автомата 234В.
проверить подключение столбов невозможно, они вкопаны и зима блин......
я понимаю ,что экстрасенсов нету ,но может мысли у кого какие интересные появятся?
на ум приходит смешанное параллельно-последовательное подключение столбов,
земля не используется ,об этом сразу подумали ,но ее нет.
вот сидим репу чешем ,чего делать ,уж больно все столбы откапывать не хочется.......
как фазного КЗ нету ,тоже не понятно....
буду рад мыслям...
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Уличное освещение
« Ответ #1 : 16.12.2014, 00:45:01 »
Очень похоже на обрыв, общего, нейтрального проводника. Мы в таких случаях откидывали с одной жилы фазу и пускали по ней нейтраль, нагрузку раскидывали равномерно по двум оставшимся фазам.
Лень - двигатель прогресса. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Уличное освещение
« Ответ #2 : 16.12.2014, 01:23:57 »
Ищите плохой контакт нулевого провода
электрофорум, форум электриков

Оффлайн gliukozit

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • gliukozit - ученик
    • E-mail
Re: Уличное освещение
« Ответ #3 : 16.12.2014, 14:37:30 »
Подобная ситуация у меня была в 1988. Только вместо УО были жилые дома. Местные перепутали нулевой с фазным. И вдобавок на одной из ж\б опор нашёл провод замыкавший на кронштейн светильника.
Настоящая ошибка - это та, которую уже нельзя исправить.

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Уличное освещение
« Ответ #4 : 16.12.2014, 19:37:18 »
да коллеги ,так и оказалось ,отдолбили седня перфоратором один столб ,сняли ,а там жесть.
так до конца и не нашли ,что и куда и откуда ,но ноля нет совсем. :o
всем спасибо за ответы!!!
я не ленивый-я энергосберегающий