Тематический раздел > Трехфазный учет
Два счётчика от одного трёхфазного ввода
lamer78:
а зачем резать
полосу медную найти под ТТ и все. ТТ прикрутить на ввод цеха ,а сам ввод уже к ТТ.
если по человечески сделано с двумя вводами ,то на выход рубильника.
тем более для себя делается.
у ТТ главно вход выход не перепутать и направление установки, а в остальном ниче сложного.
саня-:
--- Цитата: lamer78 от 14.12.2014, 23:35:40 ---а зачем резать
--- Конец цитаты ---
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
sergey_sav®:
--- Цитата: саня- от 15.12.2014, 00:49:21 ---Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
--- Конец цитаты ---
И что из этого можно узнать? Нигде не сказано, где будет стоять второй узел учёта, как сделана линия на второй цех... может так, что подключиться без разрыва негде... Мы чего тут должны гадать по воздушным картинкам?
--- Цитировать ---как правильно подключить с ТТ
--- Конец цитаты ---
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. ©
саня-:
--- Цитата: sergey_sav® от 15.12.2014, 01:45:02 ---
--- Цитировать ---как правильно подключить с ТТ
--- Конец цитаты ---
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
--- Конец цитаты ---
Первый существующий учёт будет считать и старый цех и новый а в новом только новый ну как бы для себя чтобы просто знать сколько этот цех потребляет только и всего,из вашего ответа понятно что счётчик в новом цехе подключается также как и в старом,это и хотел выяснить.
sylfaen:
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы, счетчик подключаете согласно паспорта для счетчика к обмоткам ТТ на 5А. ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех. Во втором случае не будут учитываться потери в СИП. Показания счетчика умножаете на коэффициент 20 для ТТ 100/5А (100А/5А=20).
Навигация