Автор Тема: Два счётчика от одного трёхфазного ввода  (Прочитано 13261 раз)

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
Имеется один трёхфазный ввод и PEN и два цеха с разными конторами,с выхода трёхфазного счётчика Меркурий 230 АМ-03   3х230/400  5(7,5)А с тремя ТТ 200/5 первого цеха запитан второй цех. Чтобы вычислить потребляемую второго цеха решили поставить ещё один узел учёта непрямого вкл.т.к.Сип 95кв.,как это правильно сделать?Если можно схему.
« Последнее редактирование: 14.12.2014, 21:48:02 от саня- »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
А токовые клещи не пробовали?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
А токовые клещи не пробовали?
Мой вопрос выделен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ. А уж СИП там или что то иное уже на месте виднее, как подключать, резать и наращивать.
ЗЫ. Если вопрос понял не так, как планировалось... сорри
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ.
Совершенно верно второй узел учёта нигде региться небудет только для себя,нагрузка 50 квт,как правильно подключить с ТТ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
а зачем резать
полосу медную найти под ТТ и все. ТТ прикрутить на ввод цеха ,а сам ввод уже к ТТ.
если по человечески сделано с двумя вводами ,то на выход рубильника.
тем более для себя делается.
у ТТ главно вход выход не перепутать и направление установки, а в остальном ниче сложного.
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
а зачем резать
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
И что из этого можно узнать? Нигде не сказано, где будет стоять второй узел учёта, как сделана линия на второй цех... может так, что подключиться без разрыва негде... Мы чего тут должны гадать по воздушным картинкам?

Цитировать
как правильно подключить с ТТ
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.

Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. ©
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
Цитировать
как правильно подключить с ТТ
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
Первый существующий учёт будет считать и старый цех и новый а в новом только новый ну как бы для себя чтобы просто знать сколько этот цех потребляет только и всего,из вашего ответа понятно что счётчик в новом цехе подключается также как и в старом,это и хотел выяснить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы, счетчик подключаете согласно паспорта для счетчика к обмоткам ТТ на 5А. ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех. Во втором случае не будут учитываться потери в СИП. Показания счетчика умножаете на коэффициент 20 для ТТ 100/5А (100А/5А=20).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы
Почему безшинные?Они лучше?
[/quote]ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех.[/quote]
Места хватает но это тоже вариант неплохой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Почему безшинные?Они лучше?
Я тоже за бесшинные. Меньше болтовых соединений - надежнее линия
Цитировать
ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в первом цеху или на вводе во второй цех.
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех.
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн саня-

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • саня- - ученик
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
Это исключено, здесь хотел выяснить о правильном подключении второго учёта.Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех....
И потери поменьше, если далеко.