0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
А токовые клещи не пробовали?
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ.
а зачем резать
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
как правильно подключить с ТТ
Цитироватькак правильно подключить с ТТ Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы
Почему безшинные?Они лучше?
ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в первом цеху или на вводе во второй цех.
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех....