Мне кажется ,что Ваша схема на контакторах будет не менее затратна.
Даже если собрать всю схему на китайцах
Следущие : габарит шкафа с этими контакторами будет впечетляющим , плюс гудение схемы.
При сравнимой стоимости мой вариант гарантированно защищает от межфазных замыканий, тогда как использование недорогих устройств на микроконтроллерах этого гарантировать не может, в силу отсутствия в них механической взаимоблокировки контактов. Нет никакой информации о том, что ПФ-80, стоящий ~5000 за модуль, исключает встречное включение фаз. В паспорте же к РВФ-01 прямо написано, что от межфазного КЗ защищает только микроконтроллер.
Шкаф, с запасом в один ряд (при более плотном монтаже два ряда) - Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31 (800х650х250) ИЭК. Не очень и большой.
Дополнительное гудение в нежилом помещении, в котором уже гудит 12 вентиляторов мало кого волнует. В крайнем случае можно использовать катушки постоянного тока.
Вся эта конструкция будет управляться тремя РВФ-01, а придумана она лишь для того, чтобы при непредсказуемом поведении РВФ-01, вызванном сбоем программы, либо выходом РВФ из строя, не произошло радостного события смычки всех девяти (или любых из 9) фаз между собой, ознаменованной взрывами, салютами и пожарами.
Вот единственная причина создания этой конструкции.