Автор Тема: как подключить узо если на вводе два фазных провода по 110 вольт.  (Прочитано 16519 раз)

Оффлайн Ruslan

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Ruslan - ученик
    • E-mail
Уважаемые форумчане поделитесь опытом.
ситуация следующая: в квартиру заходит два провода по 110 вольт как подключить узо в такой сети, и каким образом в таком случае сделать заземление???
или может есть какие-то инные устройсва защиты на такой случай?
ели такая тема уже есть ткните носом!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
У вас между этими проводами напряжение не 110 В а 220 В,так что УЗО ставите как обычно, только вот нуля как такового у вас нет и для УЗО будет все равно на какую клему вы подведете провода. А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... как подключить узо в такой сети, и каким образом в таком случае сделать заземление?...
... А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
Типо так ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... в квартиру заходит два провода по 110 вольт ...


Как измеряли напряжение ,чем ,и по отношению к чему?...




P/S
Реле утечки РУ-127/220.1М (РУ-127/220, УАКИ-127)
http://http://promsouz.com/OAO_DZSA/RU_127.html





« Последнее редактирование: 20.11.2014, 00:36:55 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Ruslan

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Ruslan - ученик
    • E-mail
У вас между этими проводами напряжение не 110 В а 220 В,так что УЗО ставите как обычно, только вот нуля как такового у вас нет и для УЗО будет все равно на какую клему вы подведете провода. А про заземление, то ИМХО в таких случаях надо делать систему ТТ
ваше скромное мнение оказалось правельным... собрал щиток по даной схеме, для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны. за совет спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
ваше скромное мнение оказалось правельным...
Это было не мнение, а утверждение ... на основе твердых знаний. Скромное ...  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


....в квартиру заходит два провода по 110 вольт ...


1.


Показатель фазного напряжения составляет примерно 58% от параметров линейного. Таким образом, при нормальных условиях эксплуатации показатели линейных одинаковы и превышают фазные в 1,73 раза.
Источник: http://electric-220.ru/news/faznoe_i_linejnoe_naprjazhenie/2012-09-30-198


2.


3.
В советское время в разных регионах Союза напряжение в бытовой сети могло быть и 110 В, и 127 В, и 220 В. Соответственно бытовая техника тех лет имела, как правило, на силовых трансформаторах переключатели на три положения, три напряжения сети. Причины разные. Например, 110/120 В принято в ряде европейских стран. Много оборудования, в том числе генераторов, станков, бытовой техники привезли из Германии после войны, а они были рассчитаны на низкое напряжение.




Ruslan!
Как измеряли напряжение ,чем ,и по отношению к чему?...
« Последнее редактирование: 30.11.2014, 01:22:10 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны.
Оригинальная проверка работоспособности УЗО  ;D ;D ;D
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
для проверки по очереди замнкнул между собой провода в одной из розеток. все работает, все довольны. за совет спасибо.
Мде ... не заметил сразу!
Замыкали пальцами этих "все"(с), поди ... поэтому и довольны!  :o
электрофорум, форум электриков