В данной теме предлагаю описывать теорию в перемешку с практикой для начинающих и студентов. Все что им пригодиться в нашей профессии.
И так для тех кто все же выбрал нашу профессию.
Начну с самого основного это с проводов и их обазночений. Провода и шнуры подразделяються как по матерьялу изготовления токонесущей жилы, так и по сечению, назночению и виду изоляции.
И так сечение(S) провода (просьба не путать с диаметром(d)) провода выпускаються стандартных сечений от 0,35мм2 и до виденных мной лично 95мм2 сечение провода очень важно при выборе провода или кабеля для подключения того или иного потребителя это уже зависит от мощьности потребителя(и желательно всегда брать его с запасом). Сечение провода можно проверить замерив его диаметр микрометром ну или при отсутствии оного штангельциркулем и после этого по формуле S=П*d2/4 число П у нас величина постаянная она= 3,14. Для справки начинающим сечение лучше проверяйте так как производители сейчас стали такую туфту гнать что ужас, сам лично видел провод сечением 1,5мм2 с маркировкой 2,5мм2.
А теперь о матерьялах токонесущих жил и изоляции.
Токонесущие жилы бывают в основном из Меди или Алюминия. Ну есть конечно и из сплавов серебра и золота но это в электронике.
В названии марки провода всегда содержиться матерьял его токонесущей жилы если в начале марки провода стоит буква "А" то это говорит о том что токонесущая жила выполнена из алюминия а еслиб уквы "А" нет значит... Правильно из меди.
Вторая буква в марке провода буква"П" говорит нам что перед нами провод ну она может быть и первой если это медный провод.А вот третья буква говорит нам о матерьяле из которого изготовлена изоляция. Например: Р-резина В-поливинилхлорид(ПВХ) П-полиэтилен и.т.д.также в маркировках проводов и шнуров могут присутствовать и другие буквенные коды характеризующие другие данные об этом проводе например: О-оплетка П-плоский Г-гибкий Т-для прокладки в трубах и.т.д.
После буквенной маркировки указываеться количество и сечение токонесущих жил выглядит это так 2*4 или 3*2,5
А теперь давайте расшифруем маркировку провода начнем со старичка АПВ 2*2,5 : что нам говорит эта маркировка что перед нами провод двужильный с алюминьевой токонесущей жилой сечением 2,5мм2 в поливинилхлоридной изоляции.
Ну а вобще этих обревиатур у проводов много как и назначений данных проводов.
P.S. Стандартные сечения проводов: 0,35;0,5;1;1,5;2,5;4;6;10;16;25;35;50;70;95.
Это те с которыми сам лично сталкивался возможно есть провода и большего сечения но я не встречал поэтому о них не пишу.
P.P.S При критике сильно морду не бить и не пинать