Электрификация > Общий электротехнический форум

Помогите оптределить...

(1/2) > >>

илья163:
Привет всем.Помогите пожалста определить нулевую шпильку на ТМ 6/0.4 и 10/0,4.На практике бывают моменты,когда маркировка стерта и нечитаема. Определяю методом *тыка* (разземляю ТМ и 0-ю шину, включаю и замеряю на фазных шинах )Подскажите может на шпильках вторичной обмотки сопротивления или какието показатели разные ? ???

виталя:
Сопротивление между "фазным"и шпильками будет больше,чем сопротивление между "нулевой" и "фазной" шпильками.Как правило,вторичные обмотки соединяются в "звезду",реже,в "треугольник".Отсюда и все выводы.

dcent25:



--- Цитата: илья163 от 11.12.2014, 00:52:10 ---...Помогите пожалуйста определить ...

--- Конец цитаты ---
Еще бы фото трансформатора и шильдика (данные трансф.) посмотреть.....





Нулевая шпилька на этом трансформаторе меньше размерами...

виталя:
На старых трансах шпильки одинаковы,но в большинстве своём,"нулевая"стоит  на большЕм расстоянии от фазных.Хотя встречал и трансы "петровских",где они стоят на одном расстоянии в ряд.

gliukozit:
Если все шпильки одинаковы , то можно путём замера сопротивления, при условии ,,звёздного'' соединения.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии