Автор Тема: подключение электросчетчика са4-и672  (Прочитано 7609 раз)

vavilon79

  • Гость
добрый день.
подскажите что делаю не так.

подключаю эл. счетчик са4-и672 (3х5А) через трансформаторы тока т-0,66 (300\5 А), а он крутит в обратную сторону.

схема подключения:
имеется рубильник, после него стоят тр-ры тока с которых:
1 клема тр-ра подключена к 1 клеме счетчика
2 клема тр-ра подключена к 3 клеме счетчика
с этой же фазы(на которой сидит тр-р тока) с нижней клемы рубильника подключил фазу ко 2 клеме счетчика

и так по каждой фазе, клемы тр-ров тока подключал к счетчику (4,6) фазу на 5, и (7,9) фазу на 8
ноль присоеденил на колодку 10

подскажите что не так, почему счетчик крутит в обратную сторону(не по стрелке)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
подскажите что не так, почему счетчик крутит в обратную сторону(не по стрелке)
Проверить фазировку ТТ.
« Последнее редактирование: 01.12.2011, 20:22:29 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

vavilon79

  • Гость
спасибо, разобрался, (вернее методом тыка) что-то с обмоткой тт поменял полярность на колодке счетчика и все заработало как надо. хотя на тт было явно написано И1 и И2 соответственно подключал 1 и 3 колодки счетчика
электрофорум, форум электриков

NAIVE

  • Гость
спасибо, разобрался, (вернее методом тыка) что-то с обмоткой тт поменял полярность на колодке счетчика и все заработало как надо. хотя на тт было явно написано И1 и И2 соответственно подключал 1 и 3 колодки счетчика
Значит, "кверх ногами" подключили в начале приходящие и уходящие основные провода. Это так, на будущее.
электрофорум, форум электриков