Автор Тема: Ноль из другого щитка  (Прочитано 16634 раз)

Оффлайн Electrica

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Electrica - ученик
Ноль из другого щитка
« : 02.10.2014, 03:05:47 »
Здравствуйте.
Можно ли ноль подсоединить к розетки из другого распределительного щитка?
Учитываться электроэнергия будет у того щитка где фаза или где ноль?
Подробная схема во вложении.

« Последнее редактирование: 02.10.2014, 03:29:38 от Electrica »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #1 : 02.10.2014, 03:31:02 »
модель счётчиков?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Electrica

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Electrica - ученик
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #2 : 02.10.2014, 03:39:24 »
модель счётчиков?
Меркурий 201.5
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #3 : 02.10.2014, 03:45:22 »
Это электронный счётчик, он по идее,считает потребление исходя из тока в фазном проводе. тоесть, будет учитываться электроэнергия в щитке номер 1.( если синий провод это фазный)  Чтобы знать наверняка, уточните в службе поддержки производителя, лучше по телефону  http://www.incotexcom.ru/fag_chet.htm .
Схема не подробная ниразу.Это вообще не схема. Обе квартиры на одноимённой фазе? или нет? если нет, и разнится напряжение на фазах, учот энергии будет идти с большой ошибкой.

Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:53:17
Посмотреть бы схему щитков-  если в них имеется дифзащита, то как  только в обсуждаемую розетку будет включена нагрузка, дифзащита отключит питание. Если в квартире номер 2 защита на КЗ разрывает нулевой провод(это если автомат стоит 2 р, тоесть, вместе выключает и нейтраль и фазный провод), то при её срабатывании, розетка работать не будет( думаю, это понятно)., а вот если во 2 квартире отдельные 2 автоматических( или не автоматических) предохранителя на фазный и нулевой провод, то при КЗ во 2 квартире может разорваться только нейтраль, и если КЗ останется, и квартиры на разных фазах, то ваша розетка получит не 220 вольт, а 380.
 И какое сечение проводников ,и номинальный ток защиты? не получится ли перегрузки нулевого провода второй квартиры?

Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:55:24
и вообще, сегодня 2 квартиры допустим на 1 фазе, а завтра электрики одну переключат на другую фазу, ииии....

Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:57:42
вобщем, нужна принцыпиальная схема, и монтажная схема(  сечение проводников и параметры аппаратов защиты), без них  ничего неясно
« Последнее редактирование: 02.10.2014, 03:59:37 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #4 : 02.10.2014, 11:11:54 »
Можно ли ноль подсоединить к розетки из другого распределительного щитка?
на нулевой проводник будет увеличена нагрузка, которую не "чувствует" автомат защиты, в итоге ноль может при определенных условиях просто сгореть
с другой стороны УЗО в любом из этих двух распределительных щитов, будет отключаться, при включении нагрузки в эту розетку
некоторые виды электросчетчиков указывают (сигнализируют) на неправильное подключение  и/или использование электроэнергии
при работе в щитке от куда будет взят ноль, при отсоединении проводов, через нагрузку этой розетки придет фазный потенциал по нулевому проводу
при обрыве нулевого провода, получите 380 вольт по розеткам и своей бытовой технике
вот реальные пункты опасности применения такой схемы, добавив к нему человеческий фактор, вероятность их возникновения возрастает в разы

Учитываться электроэнергия будет у того щитка где фаза или где ноль?
в электросчетчиках нулевые зажимы замкнуты между собой, учет будет вестись в щитке от куда подключен фазный проводник

з.ы.
у наверное маразм проявляется, раз мне видятся схемы по воровству электроэнергии  :o
« Последнее редактирование: 02.10.2014, 11:14:47 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #5 : 02.10.2014, 23:04:45 »
380 может плучиться только ежели квартиры на разных фазах. а так это или нет- незнаем. Про сечение нулевого проводника я говорил уже ТС. Мы ж не знаем, какого он сечения (может, 16 кв мм) ,а может, там стоит 2 полюсный автомат, и контроллирует ток и в нейтрали


Сообщения объединены: 02.10.2014, 23:14:51
Вообще, при такой схеме,как ТС нарисовал, воровства ну никак не будет . Скорей всего, у него оторвалсо где то нейтральный провод, и легче так восстановить, чем повреждение искать. Кстати да ,новые счотчики реагируют на разность тока в фазном проводе и в нейтральном, у меня на меркурии (правда, 230м ) красный диод не погасает( утечек тока уйма уймищая). А вообще, что то ,что то счётчикам слишком много внимания тут на сайте уделяется!
« Последнее редактирование: 02.10.2014, 23:14:51 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн ugine333

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • ugine333 - ученик
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #6 : 06.10.2014, 18:52:37 »
Интересный эксперимент. Ток придёт по фазе а уйдёт по двум нулям или по нулю где меньше Ом. Если с теорией не напутал. Но счётчик может показывать ошибку

Сообщения объединены: 06.10.2014, 18:57:32
Если есть узо и дифавтомат то выбъет, вот вид http://electromontajj.com.ua/uzo_difavtomat.html появится разница потенциалов между фазой и нулём и узо будет думать что у вас появился ток утечки. Если правильно нарисована схема

Сообщения объединены: 06.10.2014, 19:00:25
Вспомнил. У меня на объекте электросчётчик показывал ошибку, марку не помню и не могли понять в чём дело. Оказывается был ток утечки и розетку просто заглушили. А определили это когда поставили узо
« Последнее редактирование: 06.10.2014, 19:00:25 от ugine333 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #7 : 06.10.2014, 22:07:20 »
ток от этой розетки пойдёт какраз только по нейтрали квартиры номер 2.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн gliukozit

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • gliukozit - ученик
    • E-mail
Re: Ноль из другого щитка
« Ответ #8 : 16.12.2014, 15:14:10 »
Можно, но нынешние счётчики могут показать подключение ,,левого'' нуля. А нужно-ли что-то доказывать контроллеру, при необходимости, Вам решать.
Настоящая ошибка - это та, которую уже нельзя исправить.