Автор Тема: Электропечь Harvia для сауны, работа на пониженном напряжении сети  (Прочитано 20295 раз)

Оффлайн Geo

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Geo - ученик
Уважаемыe друзья! Есть вопрос по каменке Харвия Модерна 80Е. В загородном доме напряжение в сети 200-205 Вольт, срабатывает отключение, возможности повысить напряжение нет. Возможно ли " исправить мозги",пусть греет дольше,но греет...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
схему и описание в студию. Но если при 205 вольтах вырубается- то дурацкая печь!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
На мозги стабилизатор
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Geo

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Geo - ученик
схему и описание в студию. Но если при 205 вольтах вырубается- то дурацкая печь!

Вот схема, подключение трёхфазное.


Сообщения объединены: 19.11.2014, 16:02:47
На мозги стабилизатор

Подключение трехфазное, мощность 8кВт, какой мощности нужен стабилизатор, вытянет ли он эту нагрузку. Можно ли стабилизатор только на управляющую фазу?
« Последнее редактирование: 19.11.2014, 16:02:47 от Geo »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Ставте стабилизатор только на управляющую фазу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Подключение трехфазное, мощность 8кВт, какой мощности нужен стабилизатор, вытянет ли он эту нагрузку. Можно ли стабилизатор только на управляющую фазу?

Я ж говорю на мозги, т.е. на управление. Не на всю печь и даже не на одну фазу.
А вообще надо разбираться с причиной отключения. Просто в штатном режиме
отключаются нагреватели и после остывания включаются? Опустите датчик сантиметров на 10.
А если на пульте загорается ошибка и причина сбоя низкое напряжение - стабилизировать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Вот схема, подключение трёхфазное.
Подключение трехфазное, мощность 8кВт, какой мощности нужен стабилизатор, вытянет ли он эту нагрузку. Можно ли стабилизатор только на управляющую фазу?
У Вас "мозга" питаются постоянкой ДС = 5В.
Поменяйте на блок питания инверторного типа ... они стабильнее при скачках напруги.
« Последнее редактирование: 19.11.2014, 22:43:23 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...В загородном доме напряжение в сети 200-205 Вольт, срабатывает отключение, возможности повысить напряжение нет. Возможно ли " исправить мозги",пусть греет дольше,но греет...

С "мозгами" конечно проблема...







На схеме два варианта подключения ,однофазный ...






и
трехфазный  ...






Попробуйте отключить нагреватель(нагрузку),на той фазе  от которой запитана электроника.
« Последнее редактирование: 21.11.2014, 20:57:01 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Geo

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Geo - ученик
Вот схема, подключение трёхфазное.
Подключение трехфазное, мощность 8кВт, какой мощности нужен стабилизатор, вытянет ли он эту нагрузку. Можно ли стабилизатор только на управляющую фазу?
У Вас "мозга" питаются постоянкой ДС = 5В.
Поменяйте на блок питания инверторного типа ... они стабильнее при скачках напруги.

 Всем спасибо за советы! Буду пробовать отключить ТЭН от управляющей фазы и еще посмотрю, что собой представляет блок питания 5В. При включении на табло сперва выдает 100(температура нагрева сауны), потом показывает фактическую температуру в сауне и через несколько секунд табло тухнет, все отключается. Тут дело не в датчике, печка проработала больше года, а сейчас возросла нагрузка на линии и при включении утюга напряжение падает на 12 В. А что заставляет включить тот маленький выключатель однополюсный возле АС+5В? ибо без него не сработает реле на фазах.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Возможно ли " исправить мозги",пусть греет дольше,но греет...
можно заменив мозги на капиллярный терморегулятор (с рабочим и максимальным датчиком), у некоторых моделей Harvia он есть и электромеханическое реле времени
на фотографии они установлены внизу каменки, но можно и вынести их наружу (вне парильни) http://electro.narod.ru/instructions/harvia.htm


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...