Тематический раздел > Электрооборудование
подключение водонагревателя от линии освещения
TURIST:
мужики подскажите.если я подключю водонагреватель к разводке вверьху которая даёт свет на туалет и вану я сильно нагружу эти провода будут они плавиться (ну если я всё окуратно скручу через разные спец.соеденения) за ранее прошу прощение за некоректную формулировку вопроса,надеюсь буду понят правильно (на баке надпись W 1500,V 230,50/60 Hz)
Shturman:
Проблема в том, как оно там скручено по длине всей проводки. Если остальные соединения хиленькие, будет греться и черт его знает что может быть. Какое хоть сечение тех проводов к каким хотете подключаться, какой автомат там стоит? ИМХО, стремно это!!!
aspid_das:
Меньше 1,5 по меди или 2,5 по алюминию там быть не может,
а эти провода 1,5кВт выдержат легко. Свет практически не грузит.
И да, согласен с Shturman надо смотреть всю линию.
Если бяки нет, то выдержит.
Shturman:
Ну если к этим проводам подключено действительно только освещение ванны и туалета (что вряд ли) то проблем не должно быть, но если на этой же групе сидят розетки половины квартиры в которые включают утюги, стиралки, и т.д., то тут надо десять раз подумать.
TURIST:
всем большая благодарность за пищю для размышлений . буду искать что туда ещё запитано,а савдеповские автоматы ну те которые чёрные на какие можна поменять?
Навигация
Перейти к полной версии