Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт

<< < (8/11) > >>

виталя:
Двигатели на 560В-секретная разработка Сколково.Человек, сам того не зная, раскрыл нам гостайну.Бедолага))).

михал палыч:
Ну ошибся человек на 100В, а вы его сразу в Сколково. ;D

практик:
Юмр оценил. Вылез недавно пишу пока не особо смотря на время и место. Опыу маловато. Уж извините. По теме. Много рассуждений о подключении звезда треугольник, приплетены даже многоскоросные двигатели. Но не слова не сказано о том что не каждый двигатель 380 можно подключить по схеме звезда треугольник. Что прошлый век - согласен. С появлением устройств плавного пуска и частотныхпреобразователей все это перестаёт быть актуальным. С другой стороны на форуме много рассуждений о контакторах со времён совнархоза.
Сообщения объединены: 01.12.2015, 19:20:21Господа. Ответы говорят о вашей компетенцыи. Если звезда 380. То треугольник 220. Но если треугольник 380 то звезда 560. Может вы и про 220/127 никогда не слышали?
Сообщения объединены: 01.12.2015, 19:34:58Да тут все серьёзно. Звезда и треугольник это разные схемы соединения одних и тех же обмоток. Если по схеме звезда фазы работают через две обмотки через нулевую точку. То по по схеме треугольник фазы работают через одну обмотку. А может вы и про схему подключения ВНУТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА ничего не слышали?

Arni:

--- Цитата: михал палыч от 01.12.2015, 19:09:24 ---Ну ошибся человек на 100В, а вы его сразу в Сколково. ;D

--- Конец цитаты ---
В первый раз - я тоже думал опечатка.
Во второй раз , уже нет. Это убеждение.
Зачем нужно было вытаскивать старую тему?
Что бы поглумиться над старыми, добрыми пускателями ?
Может и в скором будущем электричество будет подаваться по вай-фаю и скорость регулироваться исключительно частотой.
Только кто будет обслуживать и сколько это будет стоить ?

aspid_das:

--- Цитата: практик от 01.12.2015, 19:12:23 ---Если звезда 380. То треугольник 220. Но если треугольник 380 то звезда 560

--- Конец цитаты ---

Уважаемый, вы немного путаете.
Указанные напряжения отличаются на определенную величену, а именно 1,7
127*1,7=215,9 округляют к 220
220*1,7=374 округляют к 380
380*1,7=646 округляют к 660 (а не к 560)
Т.е. чтобы двигатель можно было включить в треугольнике на 380
его обмотка должна быть 380/660