Автор Тема: Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт  (Прочитано 171451 раз)

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Что бы подключить двигатель звезда - треугольник, он должен быть намотан соответствующим образом не 380/220 а 560/380.
Что бы трехфазный двигатель крутился ,к нему надо подключить три фазы! >:( ???
Видимо имеется ввиду одновременное подключение и звездой и треугольником)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Что бы подключить двигатель звезда - треугольник, он должен быть намотан соответствующим образом не 380/220 а 560/380.
Видимо имеется ввиду одновременное подключение и звездой и треугольником)
Для этого достаточно 220/380 (треугольник/звезда - соответственно).  :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Что бы подключить двигатель звезда - треугольник, он должен быть намотан соответствующим образом не 380/220 а 560/380.
Видимо имеется ввиду одновременное подключение и звездой и треугольником)
Для этого достаточно 220/380 (треугольник/звезда - соответственно).  :)
Я просто ёрничаю и пытаюсь продолжить мысль, хочется так же разобраться в отличии обмоток двигателя 220, 380 и 560, а может быть 560 подключается другой фигурой, например звездой Давида или звездой как на красном знамени?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Я просто ёрничаю
Гы ... гыы ...  :D
Цитировать
и пытаюсь продолжить мысль, хочется так же разобраться в отличии обмоток двигателя 220, 380 и 560, а может быть 560 подключается другой фигурой, например звездой Давида или звездой как на красном знамени?
Два десятка лет, проработал на заводах "Ижмаш" & "Ижсталь" ... ни разу не встречал напругу в 560В. 
Абидно аднако!  :'(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Я просто ёрничаю
Гы ... гыы ...  :D
Цитировать
и пытаюсь продолжить мысль, хочется так же разобраться в отличии обмоток двигателя 220, 380 и 560, а может быть 560 подключается другой фигурой, например звездой Давида или звездой как на красном знамени?
Два десятка лет, проработал на заводах "Ижмаш" & "Ижсталь" ... ни разу не встречал напругу в 560В. 
Абидно аднако!  :'(
Целых два десятка лет проработал на неправильно намотанных движках, тут не обижаться надо, а скорее стыдиться, вот по этому коммунизм и не наступил.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Двигатели на 560В-секретная разработка Сколково.Человек, сам того не зная, раскрыл нам гостайну.Бедолага))).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Ну ошибся человек на 100В, а вы его сразу в Сколково. ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн практик

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Юмр оценил. Вылез недавно пишу пока не особо смотря на время и место. Опыу маловато. Уж извините. По теме. Много рассуждений о подключении звезда треугольник, приплетены даже многоскоросные двигатели. Но не слова не сказано о том что не каждый двигатель 380 можно подключить по схеме звезда треугольник. Что прошлый век - согласен. С появлением устройств плавного пуска и частотныхпреобразователей все это перестаёт быть актуальным. С другой стороны на форуме много рассуждений о контакторах со времён совнархоза.

Сообщения объединены: 01.12.2015, 19:20:21
Господа. Ответы говорят о вашей компетенцыи. Если звезда 380. То треугольник 220. Но если треугольник 380 то звезда 560. Может вы и про 220/127 никогда не слышали?

Сообщения объединены: 01.12.2015, 19:34:58
Да тут все серьёзно. Звезда и треугольник это разные схемы соединения одних и тех же обмоток. Если по схеме звезда фазы работают через две обмотки через нулевую точку. То по по схеме треугольник фазы работают через одну обмотку. А может вы и про схему подключения ВНУТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА ничего не слышали?
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 19:34:58 от практик »
Не суй руки , а то протяеш ноги.

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Ну ошибся человек на 100В, а вы его сразу в Сколково. ;D
В первый раз - я тоже думал опечатка.
Во второй раз , уже нет. Это убеждение.
Зачем нужно было вытаскивать старую тему?
Что бы поглумиться над старыми, добрыми пускателями ?
Может и в скором будущем электричество будет подаваться по вай-фаю и скорость регулироваться исключительно частотой.
Только кто будет обслуживать и сколько это будет стоить ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если звезда 380. То треугольник 220. Но если треугольник 380 то звезда 560

Уважаемый, вы немного путаете.
Указанные напряжения отличаются на определенную величену, а именно 1,7
127*1,7=215,9 округляют к 220
220*1,7=374 округляют к 380
380*1,7=646 округляют к 660 (а не к 560)
Т.е. чтобы двигатель можно было включить в треугольнике на 380
его обмотка должна быть 380/660
электрофорум, форум электриков