Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт

<< < (5/11) > >>

moshkarow:
да

Topmo3:

--- Цитата: danilll от 05.04.2015, 02:36:36 ---А вот такой вопрос-если перед обычным асинхронным с кз ротором движком, поставим узо на 100 ма, то при отключении 1 фазы, оно сработает? или нет?
--- Конец цитаты ---

--- Цитата: moshkarow от 05.04.2015, 10:34:29 ---да
--- Конец цитаты ---
Нет.

dcent25:



--- Цитата: danilll от 05.04.2015, 02:36:36 ---...А вот такой вопрос-если перед обычным асинхронным с кз ротором движком, поставим узо на 100 ма, то при отключении 1 фазы, оно сработает? или нет?

--- Конец цитаты ---



Трёхфазное УЗО включает в себя выключатель 1, которым управляет элемент 2, получающий сигнал на отключение с вторичной обмотки 3 трансформатора тока 4, сквозь окно которого проходят нулевой рабочий провод N и фазные провода L1, L2 и L3 (5).
При равенстве нагрузки в нулевом и фазном (или в трех фазных) проводах их геометрическая сумма равна нулю (ток в фазном проводе однофазного УЗО течет в одном направлении, а ток в нулевом проводе точно такого же значения течет в противоположном направлении). Поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет.
При утечке тока на заземленный корпус электроприемника, а также при случайном прикосновении стоящего на земле или на токопроводящем полу человека к фазному проводу электрической сети, равенство токов в первичной обмотке трансформатора тока нарушится, поскольку по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет проходить ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток – точно так, как и рассматриваемом выше описании работы однофазного УЗО. Протекающий во вторичной обмотке трансформатора ток воздействует на управляющий элемент 2, который через выключатель 1 отключает потребителя от питающей сети. Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:

Topmo3:

--- Цитата: Dcent25 от 05.04.2015, 11:48:28 ---
--- Цитата: danilll от 05.04.2015, 02:36:36 ---... оно сработает? или нет?
--- Конец цитаты ---
... Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:[/font][/size]
--- Конец цитаты ---
Dcent25 ... так Вы за красных или за белых?
ДА или Нет?  ;D

aspid_das:
При обрыве одной из фаз появляется нулевой ток, но поскольку он равен суммарному току
2-х оставшихся фаз, узо из состояния равновесия не выйдет, и защита не сработает