Автор Тема: Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт  (Прочитано 170482 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Ну во первых чем это отличается от того что я сказал?
Во вторых двухскоростной двигатель это вообще из другой оперы.
Скорость изменяется за счет перехода на другую обмотку
с другим количеством пар полюсов.
А звезда - треугольник это любой асинхронник.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
На гильотинах (или тому подобных) практикуется комбинированный пуск - разгон треугольник, работа звезда.
®-~=АН25=~-© молодец, полезная статья.
наоборот
А вот и не наоборот. Вращающий момент асинхронника с кз ротором от чего зависит? от напряжения питания, а как зависит?  а практически, в квадрате.  При пуске гильятины что нужно? вращающий момент, и чем больше, тем лучше.  Так что лучше подать 380  на обмотки, и разогнать его за 5 секунд, чем подавать 220, и разгонять 40 секунд, если не сгорит раньше.

Сообщения объединены: 17.11.2014, 23:17:24
скажу сразу :с гильотинами никогда дела не имел.
 Но двигатель разгоняют по схеме звезда- треугольник .
Если  двигатель двухскоростной .  1-я скорость -треугольник  , 2-я скорость -  двойная звезда
это в хитрых движках ( многоскоростных) ,а у нас простой асинхронник.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Мощные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором разгоняют как правило по схеме "звезда-треугольник", чтобы не перегружать сеть и двигатель. У меня на старой работе так включали электромашинные генераторы для индукционной печи, причем команду на переключение давало токовое реле при уменьшении пускового тока. Еще такая же схема включения была на компрессорах высокого давления, но компрессора при пуске разгружались электроклапанами.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
А вот и не наоборот. Вращающий момент асинхронника с кз ротором от чего зависит? от напряжения питания, а как зависит?  а практически, в квадрате.  При пуске гильятины что нужно? вращающий момент, и чем больше, тем лучше.  Так что лучше подать 380  на обмотки, и разогнать его за 5 секунд, чем подавать 220, и разгонять 40 секунд, если не сгорит раньше.
Разница в линейных токах при переключении " Звезда - Треугольник "  - 3 раза.
При пуске токи возрастают в 7-10 раз.
Какие пусковые токи будут при пуске двигателя треугольником ?  По этому и запускают звездой , потом переключают на треугольник
А если момент на валу двигателя , при звезде, меньше в три раза , то и запускают двигатель с минимальной нагрузкой на валу двигателя.
На пилораме, надеюсь никому не придёт в голову ,запустить пилы с зажатым бревном.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Режим пуска зависит от характера нагрузки.
Если нагрузка на валу минимальная (близка к холостой)
а двигатель достаточно мощный - имеет смысл разогнать
на звезде с послед переходом на треугольник.
Это даст более плавный пуск и позволит снизить пусковые токи.
Если большой пусковой момент (как с гильотиной)
старт с треугольника позволяет развить максимальную мощность
чтобы раскрутить массивный маховик. Для поддержания его
вращения мощности требуется меньше - переход на звезду. 
« Последнее редактирование: 18.11.2014, 23:24:37 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А вот и не наоборот. Вращающий момент асинхронника с кз ротором от чего зависит? от напряжения питания, а как зависит?  а практически, в квадрате.  При пуске гильятины что нужно? вращающий момент, и чем больше, тем лучше.  Так что лучше подать 380  на обмотки, и разогнать его за 5 секунд, чем подавать 220, и разгонять 40 секунд, если не сгорит раньше.
Разница в линейных токах при переключении " Звезда - Треугольник "  - 3 раза.
При пуске токи возрастают в 7-10 раз.
Какие пусковые токи будут при пуске двигателя треугольником ?  По этому и запускают звездой , потом переключают на треугольник
А если момент на валу двигателя , при звезде, меньше в три раза , то и запускают двигатель с минимальной нагрузкой на валу двигателя.
На пилораме, надеюсь никому не придёт в голову ,запустить пилы с зажатым бревном.
На пилораме, механизм почти безинерционный, вы гильятину хоть раз видели? там ТОННЫ маховиков, на звезде двигатель просто не разгонит это всё, или разгонит, но с большимив раз тепловыми потерями
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент

Цитировать
...На пилораме, механизм почти безинерционный, вы гильятину хоть раз видели? там ТОННЫ маховиков, на звезде двигатель просто не разгонит это всё, или разгонит, но...

Именно "или разгонит", но до половинных оборотов, зато при половинных пусковых токах (именно в этом и есть суть такого пуска инерционных нагрузок), а затем, после переключения на схему треугольника и повторного скачка пускового тока двигатель разгонит агрегат до номинальных оборотов (теперь при номинальном напряжении на обмотках, ведь при первом шаге на обмотках было половинное напряжение).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
 Регулирование скорости ад изменением числа пар полюсов
 Изменение числа полюсов АД достигается, когда на статоре АД располагаются две (или больше) не связанные друг с другом обмотки, имеющие разное число пар полюсов р1 и р2.
Наиболее часто на практике встречаются две схемы переключения статорной обмотки многоскоростных АД: 1) с треугольника (Д) на двойную звезду (УУ); 2) со звезды (У) на двойную звезду (УУ)..
 при увеличении вдвое числа пар полюсов АД и уменьшении тем самым вдвое синхронной скорости допустимый момент на валу АД увеличивается примерно в 2 раза.
  что касается гильотины.Правильно говорить не Звезда -а двойная звезда.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент

Цитировать
...На пилораме, механизм почти безинерционный, вы гильятину хоть раз видели? там ТОННЫ маховиков, на звезде двигатель просто не разгонит это всё, или разгонит, но...

Именно "или разгонит", но до половинных оборотов, зато при половинных пусковых токах (именно в этом и есть суть такого пуска инерционных нагрузок), а затем, после переключения на схему треугольника и повторного скачка пускового тока двигатель разгонит агрегат до номинальных оборотов (теперь при номинальном напряжении на обмотках, ведь при первом шаге на обмотках было половинное напряжение).
Нужно просто взять паспорт на гильотину и почитать. Ради общего развития.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Паспорта нет, ей под 50 лет, и движок стоит неродной

Сообщения объединены: 05.04.2015, 02:37:33
А вот такой вопрос-если перед обычным асинхронным с кз ротором движком, поставим узо на 100 ма, то при отключении 1 фазы, оно сработает? или нет?
Конец тока-не есть конец света