Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .
Это если шпилька совсем фигово затянута, а в случае ТС она кое-как да прижата, и из за тока нагрузки может там уже сварочный мостик образовался. Вот в магазине резисторов,что на фото, очень большая сила прижатия контактов? а почему тогда точность обеспечивается?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Пустой спор !! :)
Контакты там посеребренные ,и площадь  соприкосновения  подвижных контактов большая ,но это к теме ни какого отношения не имеет ...
Успехов вам в измерении сопротивлений "сварочных мостиков",  "туннельных эффектов"  и т. д.. ;)

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
И у шпильки контактная площадка не меньше, хоть и без серебра конечно
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


у шпильки контактная площадка не меньше, ...


Измерение сопротивлений (Измерение сопротивлений с помощью мостов постоянного тока, омметров и мегомметров, методом амперметра и вольтметра. Измерение больших сопротивлений тераомметрами)