Автор Тема: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...  (Прочитано 16731 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...имеется следующее:
По фазам (без нагрузки):   на выходе                   на станции(потребитель)
                                                  А – 232В                                   230В
                                                  В -  232В                                   230В
                                                  С -  232В                                   230В
По фазам (при полной нагрузке):
                                                на выходе Тр               на станции(потребитель)         Ток max.     
                                                  А – 200В                                   132В                                   - 25 А                 
                                                  В -  256В                                   226В                                   - 5,4 А                 
                                                  С -  268В                                   280В                                   - 20 А                   

По фазам (при штатной нагрузке):
                                                 на выходе ТП               на станции(потребитель)         Ток nom.     
                                                  А – 226В                                   220В                                   - 12 А                 
                                                  В -  230В                                   226В                                   - 5,5 А                   
                                                  С -  228В                                   224В                                   -     8 А                   

«Заземление»:   КТПН+ Тр -  1,70 Ом                        Станция  - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
...
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1.  (кстати –  шпильки НН, по всем трем фазам,  прокручиваются ключом. Это нормально?)
1.Заменить кабель с большим сечением.
2.Протянуть параллельно еще одну линию.
3.Если нет трехфазных нагрузок и учет стоит на КТП , запараллелить провода существующего кабеля, для питания по двум фазам и большим сечением.
4.Перенести КТП ближе к потребителю.



...Кстати, а  допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).


Смотри вложение ниже...
« Последнее редактирование: 18.11.2014, 12:23:52 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Я имел в виду -  используя рабочий"N" от ТП (по кабелю), дополнительно поставить перемычку между "N"  и "заземление" (заземляющий контур станции).
Есть ли к этому, какие то рекомендации или запреты (в текстах какого либо правила...).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Перемычка должна стоять до ввода в дом ,а еще лучше прямо на нулевом проводе  на опоре и сечением не меньше нулевого провода.

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Кабель менять- это крайняя мера, запараллеливать смысла нету,так как там и ТП не огромной мощи, и фазы надо загружать равномерно, да и полюбому, есть потребители на 220 , тоесть, только 2 фазы не прохляют.

ИМХО , надо разобраться с трансформатором для начала, потом проверить под нагрузкой, если по прежнему не будет хватать напряжения- накрутить регуляр напряжения на трансформаторе от души (  между прочим, уже давно стандарт напряжения в сетях не 220 /380, а 230/400 +/- 10 %, так что 420-430 можно смело накручивать) , ну и если и так не будет хватать напряжения- считайте,что дешевле- стабилизатор с большим пределом, или протянуть ещё кабель, но кабель конечно, лучше!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.



Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные  напряжения 220В

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.



Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные  напряжения 220В
и смысл? сечение будет больше, и только на 1 жиле, зато, будут больше задействован нейтральный провод,тоесть, будет перекос, и большие потери, чем при равномерно загруженных 3 фазах
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...и смысл? ...

... АВВГ 3*25+16мм.кв...
1Х(25+16)  -  1 фаза
1Х25            -  2 фаза
1Х25            -  ноль +повторное заземление

Dcent25

Оффлайн ETG

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • ETG - ученик
  • AC/DC
  • работа: бригадир
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта, т.к. занимаюсь в основном ремонтом ТП и трансов. Проблема в трансформаторе.
Автору темы: Вам написали же, шпильки не должны прокручиватся, нет контакта внутри бака. отключите транформатор, ато сгорит к чертям. И да, это при монтаже их "прокрутили", гарантия не поможет, выдвигайте притензии подрятчикам.
У меня была аналогичная ситуация - монтировали КТП в горах, на базе испитал все оборудование и транс. все ок. дорога была просто жуть до места установки. Короче все сделали, включили КТП на холостой ход - напряжение 234 В по всех фазах, потребитель включил у себя освещение - все нормально. на полпути домой , звонит заказчик, мол включил у себя мотор - лампочки "почти погасли", напр. 160 В. Оказывается, при перевозке отболтились контакты на 1 фазе и нуле внутри транса, пришлось вскрывать и ремонтировать. После этого сделал для себя заключения - проверять ещё раз трансформатор после перевозки.
"Да будет свет!", сказал монтер и *опу фосфором натер)))

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта...

Т.е. то что сечение кабеля не соответствует нагрузке вы начисто отвергаете?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...

Опыт дело хорошее...
Может мостом   сопротивление  обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)

Dcent25