Автор Тема: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...  (Прочитано 16722 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Значит, при симметричной нагрузке в 25 ампер, если она именно на конце линии, падение линейного напряжения будет 42 вольта, тоесть 400-42= 358.В   Дохрена вообщето, но жить можно. Разбирайтесь с трансформатором. и СРОЧНО
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 15:19:13 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Дохрена вообщето.

Нет, еще дохренее. Потому что на втором фазном проводе тоже сопротивление 2 ома
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Дохрена вообщето.

Нет, еще дохренее. Потому что на втором фазном проводе тоже сопротивление 2 ома

нет, линейное напряжение именно на 42 вольта будет падать при симметричной нагрузке.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Это я так понял,  «по закону Ома»?
Но на самом деле и по "калькулятору" и по формуле  S= I * 2L * p/Un,
Потеря напряжения при 10 А будет 38В, при сечении 25мм(алюминий)
Где:  I – ток нагрузки, L- длина проводника, p – удельн. сопрот.  Алюминия (0,028), Un – падение напряж.(Вольт)…
 А тут еще и прочие условия...

Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:49:51
Блин...  короче, я так понимаю, что сейчас -  Вырубать трансформатор, вскрывать, ремонт.... (или замена).
Как быть с кабелем? увеличивать сечение???... на будущее.

Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:51:30
Нагрузка, как видите, не очень симметричная. Тем более в работе кондиционеры, а они имеют свойства "отключ-включ"...
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 16:54:20 от ВадимВС »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Разберитесь сначала с трансформатором, плюньте вы на этот кабель покачто. Трансформатор кому принадлежит? кто имеет право обслуживать? менять трансформатор не прийдётся- просто затянуть крепления как следует, и всё,только если подгорели места контакта,зачистить сначала.
Это если я вас правильно понял,что внутри трансформатора шпилька, или болт( что там стоит), слабо затянут к выводам проводников трансформатора
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 19:41:19 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Протяженность КЛ именно -1700м

***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...

Дело в том, что ТП находится в горах.  Дорога не ахти. Полдня пути. Никто с ремонтом туда не поедет...
Вроде как "на гарантии". но монтировали ... похоже "дубы", могли сорвать шпильки при затяжке.
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....   



Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:49:16
На таких трансформаторов шпильки прикручены или приварены к шинам внутри ?

Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:52:25
    danilll,  СПАСИБО!
Будем разбираться с Тр-ом...
« Последнее редактирование: 15.11.2014, 19:52:25 от ВадимВС »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...
Только это повторное заземление называется

Шпильки к проводникам поидее, прикручены, но может быть всё,что угодно.
Цитировать
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....
незнаю,что вы там составляете,и какого окраса кота тяните за хвост, но я бы уже выключил ТП до выяснения.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

...Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв...
На этих 1700 метрах  есть еще потребители?

...на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. ...КТПН-63кВА.... все нормально....
На каком пределе стоит анцапфа на трансформаторе ,может там выставлено завышенное напряжение...
« Последнее редактирование: 16.11.2014, 00:50:57 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Dcent25   
- других потребителей нет
- переключатель в положении "5" (+5%), тк в вечернее время с 16,00 до 21,00  падение напряжения по "Высокому". У поселковых Тпшек тоже просадки. С горы видно, как одновременно все "моргают".


Сообщения объединены: 17.11.2014, 15:13:06
Кстати, а  допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).
« Последнее редактирование: 17.11.2014, 15:15:25 от ВадимВС »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Тоесть для снятия? рабочую нейтраль разрывать нельзя  ни в коем случае,но если длина линии большая, часть тока идёт по земле между заземлениями источника и потребителя, часть по рабочей нейтрали
Конец тока-не есть конец света