Автор Тема: Помогите определиться - Сечение кабельной линии 1700м для 6кВТ  (Прочитано 5269 раз)

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста в решении проблемы:
Установлено  КТПН - 25кВА 10/0,4. Напряжение ХХ на выходе с ТР - 230В.  Проложена КЛ(воздух, опоры, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв. Напряжение (без нагрузки) на конце линии - 228В. Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе.   На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220), кондиционеры не запускаются. При первичном включении, всего оборудования в течении 3 часов таких перекосов не наблюдалось.
Вопрос:
В кабеле ли дело? Понимая, что по всем правилам (ПУЭ, ПЭУ и "калькулятор") сечение должно быть не менее 70мм.кв. при такой длине КЛ. НО! на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. КТПН-63кВА.... все нормально....
Кабель подвешен на тросе, но "не ахти". Кое где трос висит на кабеле, а не наоборот. По длине КЛ поставлены 2 муфты, на каждой жиле - трубка 4см...
....ПРОБЛЕМА! Если есть вопросы для уточнения...
ПОМОГИТЕ!
Спасибо.
электрофорум, форум электриков