Тематический раздел > Электрощит
Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.
megrad:
Тогда Вам такой лучше поставить http://www.ampercity.ru/ampercity/catalog/tasks/5731/item/9075
Приведённый Вами используется для подключения к шинам.
А чем Вам не нравится первый (НШВИ), при правильном обжиме соответствует всем нормам
Arni:
--- Цитата: Arizona от 04.03.2015, 13:20:25 --- Почему нельзя использовать обычные плоские наконечники? -
--- Конец цитаты ---
Они под болт. К примеру такой автомат.
Arizona:
Не нравится тем, что механически расплющивается часть, которая будет зажиматься в автоматах. Думаю, что это приведет к поломке трубочки.
Я в курсе, что тот, который я привела под болт. Другого не нашла с фото. Наверняка есть. Автоматы АВВ.
Arni:
Ничего не сломается.
Уж больно Вы всё накручиваете.
aspid_das:
Медно луженый наконечник хорош на больших сечениях кабеля. А на маленькие 4-6 может привести
к поломке жил (провод гибкий - наконечник тяжелый пока установится часть жил отлетит)
НШВИ на этих сечениях предпочтительнее. ИМХО
Навигация