Автор Тема: Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.  (Прочитано 56905 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
По свету: по моему личному мнению для 2-шки 4 световых линии это загон.
Вполне можно обойтись 2-мя например комнаты+кухня коридор.
Но дело ваше, можно и на каждую лампочку свою линию проложить.
Вот розеточных линий добавить да, целесообразно.

По УЗО: вам Topmo3 нарисовал бюджетный вариант, где одно УЗО
на все розетки. Если вы хотите на каждую линию свое - ок, но тогда
выбрасывайте общее. Строго говоря УЗО обязательно только для ванной
-сырое помещение. Остальное по желанию. И кстати под одно УЗО можно
и пару автоматов поставить например для комнат.
Для ванной свое и лучше если 10мА.

По проводу: а почему на свет 2 жилы? Если уж делаете с заземлением
делайте везде.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.



Не факт что щиток на площадке заземлен...
Надо что нибудь,для заземления, по надежнее!


Вот одно из решений предложенных Topmo3
  ответ №2 :
http://electroforum.su/index.php/topic,2065.msg24090/topicseen.html#new


Можно конечно и так:

« Последнее редактирование: 09.12.2014, 03:21:46 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Посмотрела. На рисунке УЗО 30 и 10 мА , они принципиально на разные токи должны быть? РНТМ на рисунке это что имеется в виду? Относительно автомата на входе на два провода, мне сказали что запрещено так делать. Почему - не объяснили. В принципе, схема понятна, буду обсуждать с исполнителями. Результаты сообщу.

PS: Т.е. правильно ли я поняла, что "усиленные" розетки нужно тем же проводом 2,5 проводить? В щитке тоже 2,5 или 4? На входе в квартиру какой провод? Тип проводов ВВГнг?
« Последнее редактирование: 09.12.2014, 19:33:53 от Arizona »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Посмотрела. На рисунке УЗО 30 и 10 мА , они принципиально на разные токи должны быть?
Если коротко ... да. Если есть желание узнать про УЗО больше ...  инфы везде много ... коротко, в 3-4 предложения можем потом сказать .... если это Вам надо.
Цитировать
РНТМ на рисунке это что имеется в виду?
Это Ваш будущий (как у соседа - теперешний) - приборчик МР63.
Цитировать
Относительно автомата на входе на два провода, мне сказали что запрещено так делать. Почему - не объяснили.
Имхо ... они не правы (в Вашем случае).
Цитировать
... правильно ли я поняла, что "усиленные" розетки нужно тем же проводом 2,5 проводить? В щитке тоже 2,5 или 4? На входе в квартиру какой провод? Тип проводов ВВГнг?
Если отталкиваться от того, что на вводе (в коридорном щитке) стоит автомат 25А
... это предполагает разрешенную мощность в 5,5 кВт. (220х25=5500)
... провод рекомендуется сечением, не меньше 4,0 мм.кв. т.е. можно от автомата до квартиры проложить и 6.0 мм.кв. (с запасом, на перспективу, для успокоения души - причину выбираете по вкусу)
... разводку внутри щитка делать проводом не менее того, каким сделан ввод (см.выше)
... марку провода назвали правильную - рекомендует ПУЭ.
... по "усиленным" розеткам - провод сечением в 2,5 мм.кв. это 2,9 кВт. т.е. в принципе достаточен, но если исходить ... (с запасом, на перспективу, для успокоения души - причину выбираете по вкусу) ... прокладывайте на 4,0 мм.кв. тем более теперешние производители имеют привычку и на толщине провода экономить.

з.ы.
Нарисуйте относительное расположение помещений.
План.
« Последнее редактирование: 10.12.2014, 13:41:23 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
План, может, не совсем в масштабе, но похож.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Спасибо за рисунок. Однако я вижу несколько иначе. Перерисую.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Topmo3, а что это за лупоглазики по всем комнатам расселись?...  ;)

Зы. Просто поправочка к цитате...
 
Цитировать
провод сечением в 2,5 мм.кв. это 2,9 кВт.

Провод 2,5 мм2 спокойно потянет 4,5 кВт и несколько выше...
« Последнее редактирование: 11.12.2014, 21:05:48 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Немного еще вопросов есть.
1. Укладка кабеля в гофре. Местный электрик утверждает, что согласно ПУЭ не нужно укладывать кабели типа ВВГнг в гофру. Стены частично штроба под штукатурку, частично фальшстена обшитая гипроком с внутренним заполнителем.
2. Меня убедили, что лучше провода скручивать и в трубчку обжать, чем ваго. Надежнее. Электрики говорят, что нет и настаивают на ваго. Ваго не хочу.
3. Электросчетчик АВВ. Хотела другой, двухтарифный на рейку, производства "Энергоучет" за 1200 руб. Зачем дорогущий АВВ?
Подскажите, что сказать в ответ?
« Последнее редактирование: 29.12.2014, 12:34:43 от Arizona »
электрофорум, форум электриков