Тематический раздел > Защита и Заземление

Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль

(1/1)

peca:
всем привет ! , вот такой вопрос. Есть автомат, например тип С 16 При замере петли фаза-ноль ток КЗ 315 ампер 1) как узнать подходит автомат или нет? 2)и как все это рассчитать зная кз и зная номинальный ток данного автомата

sergey_sav®:
Автомат с характеристикой С сработает по току КЗ (5-10)Iном, то есть 80-160А. Значит в цепи с с током КЗ 315А сработает гарантированно.

electro:

--- Цитата: peca от 28.11.2011, 23:35:49 ---Есть автомат, например тип С 16

--- Конец цитаты ---


Характеристика автоматических выключателей

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии