как расчитать
leonid0741:
потребляемый ток 315А а напряжение на дуге электрода 65 вольт Как определить сколь энергии будед сжираться за один час Если я умножу 315Ана 65 вольт то получу ли ампер часы и как их пересчитать для оплаты? Помогите очень нужен правилный ответ
Сообщения объединены: 11.11.2014, 18:46:47
Topmo3:
--- Цитата: leonid0741 от 11.11.2014, 18:46:44 ---потребляемый ток 315А а напряжение на дуге электрода 65 вольт Как определить сколь энергии будед сжираться за один час Если я умножу 315Ана 65 вольт то получу ли ампер часы и как их пересчитать для оплаты? Помогите очень нужен правилный ответ
--- Конец цитаты ---
Умножая величину тока (315 А.), на величину напряжения (65 В.) ... Вы получаете мощность. Если его (мощность), умножить еще на время ... получите потребленную энергию.
Пример:
315А. х 65В. = 20475Вт. = 20,475кВт. - мощность.
20,475кВт. х 1 час. = 20,475кВт./ч. - потребленная мощность.
Оплата производится по тарифам (у нас к например - 2руб.99коп. за 1кВт.) , т.е. я заплатил бы ...
20,475кВт. х 2,99руб. = 61,22025руб., а точнее - 61руб. 22коп.
з.ы. Вы что ... работу сварочника хотите вычислить? :)
leonid0741:
Да начальство просит расчитать сколько один ученик обходится училищу Я беру максимальный ток аппарата 315 А и напряжение дуги 65 А всего к этой машине подключаются 8 баластов и вот высчитав одного будем умножать на 8 Конечно на таком токе они у нас не учатся да у нас и металла такого нет 25мм но всё равно расчёт нужен по максимуму Это мы обучаем деточек -сварщиков в ПТУ у нас в управлении много инженеров но увы никто не может сделать расчёт А я обслуга моё дело включить и выключить Но я работяга -значит с меня и спрашивают У нас ведь Россия Крайний работяга А марка сварочной машины ВДМ 1201 Она вырабатывает постоянку и расчитана на 8 баластов
danilll:
Примерный расчот для ручной дуговой сварки -напряжение на дуге и балластах берём 65 вольт , ток 315 ампер, перемножаем- получаем 20 киловатт, но аппарат имеет свой кпд, поидее, около 0,5( самопальные аппаратыы) до 0,9( промышленные) ,берём 0,9 и делим на них 20 киловатт , получаем 23 киловатт. за час будет соответствеенно 23 киловатт часов. Но это если ученик будет варить без остановок, и вообще, не меняя электрод, и на максимальном токе балластника( а балластники допускают 60 процентов период нагрузки) ,так что реальный расход электроэнергии будет поменьше в 2-6 раз. Легче посчитать расход электроэнергии на сжигание определённого количества электродов. Скажите их макрку и количество.
Сообщения объединены: 12.11.2014, 03:27:45Допустим, электроды- АНО -6 ,
http://www.electrode.ru/лэз-ано-6.php
Коэффициент наплавки, г/Ач: 10
- Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг: 1,6
тоесть, если сжечь 100 кг электродов, будет наплавлено 100/1.6=62,5 кг стали, потребуется 62500/10= 6250 ампер часов .
,умножаем на 65 вольт, получаем 6250*65=406250 ватт часов, тоесть, 406 киловатт часов. Делим их на кпд аппарата 406/0.9=452 киловатт часа. Умножаем на тариф, и получаем цену электроэнергии ,необходимой на сжигание 100 кг электродов, и цена эта в разы ниже цены электродов.
leonid0741:
Спасибо ребята что откликнулись Я понимаю что 315х65 это будет максимум без выключения Я так мастеру по сварке и обьясняю.но хоть так. соответственно на самом деле будет в разы меньше Мне важен правильный принцип расчёта В дальнейшем может подключим отдельно счётчик -и попробуем посмотреть сколько деточки наши сжигают Ещё раз спасибо откликнувшимся. Леонид А насчёт электродов марка может быть любая -это ПТУ соответственно варим тем что добудем то есть что Бог пошлёт Это бюджетная организация и этим всё сказано