Автор Тема: Установка однофазного электрического счетчика, стоимость  (Прочитано 30718 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Ерунду какую то написали... При чём тут нулевой провод и заземление? У большинства счётчиков нет измерительного контура в нуле, а посему, ему по барабану все эти манипуляции.
Вы же сами написали,  "у большинства", т.е. признаете, что имеются и те, которые меряют и по "нулю".
Лучше перебдеть (неизвестно, как там будет дальше) и не создавать возможных проблем на будущее.
Не подписывать договор, где будет требование установки, группы учета, на опоре, вне границ участка ... тогда и заземление можно будет сделать у себя (до счетчика).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
... тогда и заземление можно будет сделать у себя (до счетчика).
Вообще-то и систему ТТ никто ещё не отменил... поэтому беспроблемный выход всегда есть... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Меркурий 201.7 подойдет. Имеет смысл рассчитывать на больший максимальный ток из тех о которых Вы пишете?
маловероятно, что потребуется, наверняка будет ограничение по потреблению
если в итоге будет большая мощность, просите лучше трехфазное напряжение

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
наверняка будет ограничение по потреблению
если в итоге будет большая мощность, просите лучше трехфазное напряжение
Пока не будет 3х фаз. Хотелось бы посмотреть, что счетчик насчитает, а потом уж...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Смешной подход какой то....
Дом строится, значит на подключение электричества получены техусловия, где сказано, сколько фаз и какая мощность выделена.
Отсюда и скакать надо.
Если многотарифный учёт не планируется и ввод однофазный, то ставьте или указанный меркурий, или Неву 103, или иной любой... все они стоят не более 1000 руб.
И не надо никаких пробных опытов...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Вообще-то и систему ТТ никто ещё не отменил... поэтому беспроблемный выход всегда есть... ;)
Полностью согласен.  :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
поступила заявка заменить электросчетчик в квартире в связи с истекшим сроком межповерочного интервала
меняем Меркурий 201.5 на Меркурий 201.7
стоимость работы по замене счетчика и нового счетчика составила 8000 тенге (примерно 1424 рубля)

фотографии пошаговой замены электросчетчика

необходимо заменить вот этот счетчик Меркурий 201.5, установлен в квартире в накладном 8 модульном щитке с крышкой



снимаем панель 8 модульного щитка



снимаем крышку контактной колодки электросчетчика



откручиваем болтовые соединения, вытаскиваем провода и демонтируем электросчетчик



устанавливаем новый электросчетчик и подключаем к нему провода питания и нагрузки



закрываем крышку для пломбировки контактных зажимов проводов



устанавливаем панель щитка на место



замена произведена, модно вызывать контроллера для составления акта пломбировки счетчика

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Возник вопрос след.характера. У матери на площадке стоял старенький счетчик, уже и не вспомню какой. По весне заменили на новый, Меркурий 201.
И вот что дальше. С того момента прибор начал считать существенно больше! К тому же, у соседей сверху и снизу по этому же стояку(!) картина один в один!!! Также меняли старые на новые, только по времени раньше.
Вопрос: возможно ли подключение к нашему стояку "левой" нагрузки, а оплата за неё идёт на нас?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
это довольно просто проверить, достаточно отключить всю нагрузку в доме и понаблюдать какое то время за показаниями электрического счётчика
или имея опыт электрика проверить какие провода подключены к вашему счетчику, только на квартиру отключая их по одному, следить за отключением розеток и освещения в квартире, лишние отключите
но скорей всего, причина в старом индукционном счетчике, который был рассчитан на номинальный ток меньшего значения, чем новый электросчетчик, в итоге разница в показаниях
плюс к этому старый электросчётчик никто не проверял, наверное со времен его установки

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Я тоже склоняюсь к последнему варианту (старый счетчик безбожно подвирал+ другой номинальный ток), просто было сомнение.
Или, как вариант, поискать новый Меркурий и иже с ним на меньший ток.
электрофорум, форум электриков