Мне говорлили что контур должен быть видимый в виде треугольника 1метр и глубиной на 1,5 метра. 
Вас нагло обманули... ;)
Заземление может быть квадратным, прямоугольным, треугольмым, многоугольным, линейным и ХЗ ещё каким... с глубиной электродов 2, 3 и более метров...
Просто наберите в гуглопоиске "устройство контура заземления" и смотрите картинки... Можно и нормативку пошуршать. Но нигде не найдёте слов про то, что заземление подключается к нулевой изолированной шинке. Вот вторая шинка на корпусе больше похожа на РЕ шинку, куда и следует подключать все защитные проводники и проводник от контура заземления.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Извиняюсь. Не понимаю ничего в этом. Провод что я обозвал земля идёт от контура заземления и подключен к шине 0 с изолятором. На втором этаже и подвале необходимо сделать также. К этой шине подключать провода те что идут от розеток (третий провод земля)  и выключателей?
В виду того, что сами сообщаете, что ничего не понимаете, советую пригласить специалистов.
Для общего понимания предлагаю Вам примерную схему, как должен быть организован щиток.
Шинка "Земля" ... должна иметь контакт с корпусом щитка, к нему подводится провод от контура заземления и от него (третьим проводом) должны идти на розетки и др. оборудование. Цвет провода ... желто-зеленый.
Шинка "Нуль" ... должен быть изолирован от корпуса щитка (соответственно от "Земля", к нему подводится провод от дифавтомата и уходят (нулевые) на розетки и др. оборудование. Цвет провода ... синий.
С автоматов распределяются провода (фазные). Цвета другие, окромя выше указанных.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Уважаемый ТС, рассказываю всё по пунктам. нулевая шина что защитная,что рабочая,что совмещённая,может быть как изолированной, так и нет,на ней нулевой потенциал,как на корпусе заземлённого прибора.
Сколько должно быть шин- всё зависит от сборки системы. Смотрите ПУЭ , самое начало. Бывает система TN-C, там нейтраль рабочая,и защитная объединены в один проводник по всей длине системы. От источника питания идут 3 фазных проводника, и 1 нейтральный. Соответственно, тут 1 нейтральный контакт (рейка)
Бывает ещё система TN-C-S, там от источника питания идут также 3 фазных проводника, и 1 нейтральный., а на вводе в электроустановку,от совмещённой нейтрали отходят защитная и рабочая. Вот тут то и есть 2 рейки- одна защитная нейтраль, другая-рабочая.

А бывает ещё система TN-S ,так там от источника птания сразу идут 3 фазных проводника, и 2 нейтрали-рабочая и защитная. И тоже 2 контакта нейтральных ( рейки).
Если у вас не  какая то специальная электроустановка, а обычный дом, и к прибором идёт отдельный провод защитного заземления, то тут система TN-C-S

Сообщения объединены: 25.10.2014, 01:15:48
Как делается правильный контур заземления?  Опять же, читаем ПУЭ. сначало определяем требуемое сопротивление контура,опять же, в зависимости от типасети. Для TN системы это менее 4 ом. Там же есть методика расчота, сколько нужно электродов землю вбить. НО конкретных требований по форме контура нету. Их уйма форм разработана- и веерные, и круглые, и какие угодно.
« Последнее редактирование: 25.10.2014, 01:15:48 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
Уважаемый ТС, рассказываю всё по пунктам. нулевая шина что защитная,что рабочая,что совмещённая,может быть как изолированной, так и нет,на ней нулевой потенциал,как на корпусе заземлённого прибора.
Сколько должно быть шин- всё зависит от сборки системы. Смотрите ПУЭ , самое начало. Бывает система TN-C, там нейтраль рабочая,и защитная объединены в один проводник по всей длине системы. От источника питания идут 3 фазных проводника, и 1 нейтральный. Соответственно, тут 1 нейтральный контакт (рейка)
Бывает ещё система TN-C-S, там от источника питания идут также 3 фазных проводника, и 1 нейтральный., а на вводе в электроустановку,от совмещённой нейтрали отходят защитная и рабочая. Вот тут то и есть 2 рейки- одна защитная нейтраль, другая-рабочая.

А бывает ещё система TN-S ,так там от источника птания сразу идут 3 фазных проводника, и 2 нейтрали-рабочая и защитная. И тоже 2 контакта нейтральных ( рейки).
Если у вас не  какая то специальная электроустановка, а обычный дом, и к прибором идёт отдельный провод защитного заземления, то тут система TN-C-S

Сообщения объединены: 25.10.2014, 01:15:48
Как делается правильный контур заземления?  Опять же, читаем ПУЭ. сначало определяем требуемое сопротивление контура,опять же, в зависимости от типасети. Для TN системы это менее 4 ом. Там же есть методика расчота, сколько нужно электродов землю вбить. НО конкретных требований по форме контура нету. Их уйма форм разработана- и веерные, и круглые, и какие угодно.

Так провод который идёт от контура можно прицепить и на нулевую шину что на корпусе и на изолированную, а потом какие к ней провода подсоединять? или к одной из них подсоединить провод контура и соединить вместе обе шины?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Провод от контура на шину РЕ, от этой шины уходят все РЕ проводники (жёлто-зелёные), а также защитный проводник от корпуса щита и дверцы.
Нулевой рабочий проводник идёт на нулевую шинку, от которой уходят все нулевые проводники. Если есть УЗО, то нулевые проводники защищаемых групп уходят с нулевой клеммы УЗО.
Наличие перемычки между шинами РЕ и N определяется выбранной системой заземления. При ТТ её нет.
Что ещё не понятно, чтобы приступить к переделке безобразия?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
ТС ,уточните, какая там система- на потребители 220 вольт идут только 2 провода,один из которых-рабочая нейтраль,второй-фаза, или ещё вдобавок к этим 2, идёт провод заземления?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Моречёк

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Моречёк - ученик
    • E-mail
  • работа: Северный флот
 Приветик профессионалам,любителям и дилетантам   таким как я,вопрос такой у меня квартира в девитине на 9 этаже  двух проводная сеть,как сделать заземления правильно.Предлагали спецы подключить к нулевой шине,я отказался поскольку нулевой провод отгарал уже,знаю к чему приводит.Ну или защиту какую нибудь ,что делать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
как сделать заземления правильно.
В Вашем случае никак.
Цитировать
Ну или защиту какую нибудь
Для человека УЗО, для техники УЗМ.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Моречёк

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Моречёк - ученик
    • E-mail
  • работа: Северный флот
Спасибо за ответ коротко и ясно))) киньте пожалуйста ссылку или на обсуждения как подключить правильно УЗО и УЗМ в двух проводную сеть,За ранее благодарен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Спасибо за ответ коротко и ясно))) киньте пожалуйста ссылку или на обсуждения как подключить правильно УЗО и УЗМ в двух проводную сеть,За ранее благодарен.
В Вашем вопросе, выделенное и подчеркнутое мной, в яндексе ... пол_лимона ответов. И если даже отсеять "попутных" 50% (а может и больше) ... все равно остается "дофига". И теперь, чтобы дать Вам ссылку (точно правильную) ... кто то должен перечитать тамошнее обсуждение (чтоб не попасть в неудобняк)?  :o
Проще, имхо, если Вы
... опишите и нарисуете, свою имеющуюся схему
... укажите какую группу (если они имеются), желаете защитить
Дальше и подскажут ...(не без флуда конечно :) )