элеVit:
Доброго времени суток. Разъясните, кто знает, такой вопрос: проверяется ли бытовая групповая сеть мегомметром? Т.е. необходимо ли при сдаче в эксплуатацию многоквартирного жилого дома испытывать мегомметром проводку от этажного щита до квартиры и в квартире. Магистральные сети испытываются и на них выдаются протокола, а вот про испытание квартирной проводки я что то не слышал.

megrad:
Вот правила сдачи объекта в эксплуатацию.
http://www.srotula.ru/standarts/22_STO_NOSTROI_2.33.6-2011.pdf
Вот перечень необходимых работ:
1. Измерение сопротивления изоляции.
 2. Измерение цепи "фаза-нуль".
 3. Измерение сопротивления заземления, определение удельного сопротивления грунта.
 4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
 5. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей и УЗО.
Есть исключение по квартирам с индивидуальной планировкой или без чистовой отделки.
А так же акты на скрытые работы.

элеVit:
Спасибо.

игорь.с:

--- Цитата: элеVit от 23.10.2014, 12:50:37 ---Доброго времени суток. Разъясните, кто знает, такой вопрос: проверяется ли бытовая групповая сеть мегомметром? Т.е. необходимо ли при сдаче в эксплуатацию многоквартирного жилого дома испытывать мегомметром проводку от этажного щита до квартиры и в квартире. Магистральные сети испытываются и на них выдаются протокола, а вот про испытание квартирной проводки я что то не слышал.

--- Конец цитаты ---
выборочно проверяют

sergey_sav®:

--- Цитата: megrad от 23.10.2014, 19:12:02 ---Есть исключение по квартирам с индивидуальной планировкой или без чистовой отделки.
А так же акты на скрытые работы.

--- Конец цитаты ---
Ай бросьте!
Вы реально видели хоть раз, как сдаются МКЖД? А про замер изоляции в квартирах хоть раз поднимался вопрос от принимающей стороны? ;)