  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Модули SKKT для промышленной частоты, ... При ремонте проверяли тиристоры мегомметром на пробой, в схеме с регулятором тока и нагрузкой - на ток открывания. удерживающий ток и мерцание(для каждого тиристора отдельно).
...

Мегомметр лучше взять  на  500 В.

Dcent25

Оффлайн Андрей164

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Андрей164 - ученик
предназначены для плавного пуска!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
проверка лампочкой или утюгом не является исчерпывающей. Он может исправно работать на частоте 1 герц,но некорректно на килогерцах.
состояние переходов могут "поплыть" не только под действием тока, но и при повышении частоты... поэтому полную картину можно получить на стендах имитирующие реальные условия работы
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
предназначены для плавного пуска!
Значит, там идёт либо частотно- либо широтно-импульсная модуляция,или ,что скорей всего-просто угол открытия меняется. Так что проверка лампочкой не является исчерпывающей. На стенд надо,а его наверняка нету-так что сразу в схему его этот модуль!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Мегомметра и лампочки вполне хватит ....
Сопротивление  полупроводниковых переходов покажет его состояние(поплыл, подгорел или пробит),а лапочка покажет его работоспособность ,главное при опробовании лапочкой,обеспечить ток удержания тиристора (симистора)  и ограничить ток на управляющий электрод.